Salve, volevo un vs. parere sull'argomento.
Sappiamo che l'eventuale messa a terra di un ponteggio potrebbe essere necessaria per le fulminazioni o perché il ponteggio è una massa estranea.
In un condominio alto 5 piani, ho fatto la valutazione del rischio fulminazione con esito, quasi scontato, che non necessità protezione, ergo non va messo a terra, per il discorso di dichiarare che il ponteggio non è neanche una massa estranea, cioè che la resistenza vs. terra è ≤200Ω, basta dire che, avendo i piedi del ponteggio posati su basi in plastica, che a loro volta posano su asfalto (ved. foto) , sicuramente la resistenza è > 200Ω, oppure è necessario fare la prova strumentale?
Per la prova strumentale basta collegare un tester con un puntale sul collettore di terra dell'edificio e l'altro sulla struttura del ponteggio e verificare che la misura di isolamento sia > di 200Ω?
Grazie in anticipo
Saluti
Messa a terra del ponteggio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Sei fissaggio riguarda Colonne o Travi in Cemento Armato c' è da aspettarsi un valore basso .
.
Data l' estensione del Ponteggio si dovrà provvedere comunque all' equipotenzialita' con l' Impianto di Terra del fabbricato .
.
Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .
.
Buona serata !
.
Data l' estensione del Ponteggio si dovrà provvedere comunque all' equipotenzialita' con l' Impianto di Terra del fabbricato .
.
Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .
.
Buona serata !
0
voti
ciao,
il modo più rapido è eseguire una misura di anello di guasto collegando la sonda che di solito va all'impianto di terra, al ponteggio.

giuspier ha scritto:Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .
il modo più rapido è eseguire una misura di anello di guasto collegando la sonda che di solito va all'impianto di terra, al ponteggio.

0
voti
lillo ha scritto:ciao,giuspier ha scritto:Mi risulta sia più attendibile una Misura VoltAmperometrica eseguita in Alternata o mediante Misuratore di Terra .
il modo più rapido è eseguire una misura di anello di guasto collegando la sonda che di solito va all'impianto di terra, al ponteggio.
Direi molto più semplice

6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)