andrew95 ha scritto:Domanda: dove fai la lettura delle correnti che fuoriescono dall'inverter? Se, come immagino tu faccia, la lettura viene eseguita sul display che c'è davanti all' inverter allora è chiaro che le correnti sono di egual misura perché il suo compito è proprio di bilanciare le uscite.
Le letture delle correnti che escono dall'inverter le faccio naturalmente all'uscita dell'inverter, tramite lo stesso inverter; le letture che invece faccio sul meter (per correnti necessariamente coincidenti con quelle che attraversano il contatore) non sono affatto bilanciate.
Ma il mio punto originale e' proprio quello con cui chiudi il tuo intervento: perché il compito dell'inverter trifase dovrebbe essere quello di bilanciare le proprie uscite (e non bilanciare/minimizzare le correnti sul contatore, ad esempio) ?
Ripeto che quando e' off-grid lo stesso inverter non bilancia affatto le correnti alla propria uscita, ma semplicemente alimenta separatamente i carichi su ogni fase.
Aggiungo che quando e' on-grid e le correnti sono bilanciate (all'uscita dell'inverter) le tensioni invece tipicamente non lo sono affatto (sempre all'uscita dell'inverter), principalmente (penso) perché non lo sono già sul contatore, senza neanche contare l'effetto dei carichi domestici sbilanciati: dato che le tre fasi vengono pilotate da un nodo "in continua" comune e' evidente che la modulazione e' specializzata per fase anche se lo scopo e', nei casi on-grid, ottenere correnti simmetriche (per qualche motivo che ancora mi sfugge).