[1] Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto Utentealphabit » 15 dic 2023, 7:19

Ciao a tutti. In caso di uso di conduttori unipolari a doppio isolamento tipo FG16 ad esempio per linee di sezione elevata 95, 120 ecc l identificazione richiesta dalla normativa come viene di solito effettuata? Basta la nastratura ai terminali con nastro oppure ci sono sistemi migliori? Grazie un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[2] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 dic 2023, 7:47

Nel caso di cavi unipolari con o senza guaina di sezione superiore a 16mmq possono essere usate delle fascette colorate applicate alle estremità gialloverde per conduttori di protezione e di color blu per il conduttore di neutro.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 8:19

iosolo35 ha scritto:Nel caso di cavi unipolari con o senza guaina di sezione superiore a 16mmq possono essere usate delle fascette colorate applicate alle estremità gialloverde per conduttori di protezione e di color blu per il conduttore di neutro.


Cavi senza guaina con fascetta giallo verde mi risultano ammessi solo per cavi posati ante CEI 64-8 (I edizione, giugno 1984), indipendentemente dalla sezione (TNE 06/2006, TNE 04/1999)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 8:25

alphabit ha scritto:nastratura ai terminali con nastro oppure ci sono sistemi migliori?

Come ha indicato Foto Utenteiosolo35 va bene la fascetta alle estremità, o magari guaina termorestringente.
Non credo ci siano sistemi migliori, anche se non obbligatoria la aggiungerei nei pozzetti di ispezione.
I colori sono obbligatori solo quando ... ci si affida ai colori per distinguere i cavi, i multipolari spesso hanno le anime numerate, tutte dello stesso colore nero.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 dic 2023, 9:23

Non conosco il cavo nello specifico, ma i fasci quadripolari composte da corde unipolari per esempio. su ogni conduttore è presente la scritta con l'identificazione (Fase 1, Fase2, Fase3, Neutro )


O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[6] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 12:05

per la terra, esiste il cavo FS17 giallo-verde, fino a 50 mm², che spesso può essere utilizzato anche con l fasi di 95mm²
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[7] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 12:40

SediciAmpere ha scritto:per la terra

c'è anche la corda nuda
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 dic 2023, 12:51

Utilizzo cavi unpolari H07RN-F 1x300mmq, come marcatura adoperiamo guaina termorestingente ai capi.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[9] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 dic 2023, 20:24

Screenshot_20231215_192213_Samsung Notes.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Identificazione conduttore neutro e terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 20:43

Grazie Foto Utenteiosolo35 mi era sfuggita, che sia con o senza guaina non è influente.
C'è da dire però che i cavi unipolari senza guaina sono disponibili nel colore G/V di ogni sezione quindi per questi non sembra consentita la nastratura.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9