Identificazione conduttore neutro e terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ciao a tutti. In caso di uso di conduttori unipolari a doppio isolamento tipo FG16 ad esempio per linee di sezione elevata 95, 120 ecc l identificazione richiesta dalla normativa come viene di solito effettuata? Basta la nastratura ai terminali con nastro oppure ci sono sistemi migliori? Grazie un saluto
0
voti
Nel caso di cavi unipolari con o senza guaina di sezione superiore a 16mmq possono essere usate delle fascette colorate applicate alle estremità gialloverde per conduttori di protezione e di color blu per il conduttore di neutro.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:Nel caso di cavi unipolari con o senza guaina di sezione superiore a 16mmq possono essere usate delle fascette colorate applicate alle estremità gialloverde per conduttori di protezione e di color blu per il conduttore di neutro.
Cavi senza guaina con fascetta giallo verde mi risultano ammessi solo per cavi posati ante CEI 64-8 (I edizione, giugno 1984), indipendentemente dalla sezione (TNE 06/2006, TNE 04/1999)
0
voti
alphabit ha scritto:nastratura ai terminali con nastro oppure ci sono sistemi migliori?
Come ha indicato
Non credo ci siano sistemi migliori, anche se non obbligatoria la aggiungerei nei pozzetti di ispezione.
I colori sono obbligatori solo quando ... ci si affida ai colori per distinguere i cavi, i multipolari spesso hanno le anime numerate, tutte dello stesso colore nero.
0
voti
Non conosco il cavo nello specifico, ma i fasci quadripolari composte da corde unipolari per esempio. su ogni conduttore è presente la scritta con l'identificazione (Fase 1, Fase2, Fase3, Neutro )


0
voti
per la terra, esiste il cavo FS17 giallo-verde, fino a 50 mm², che spesso può essere utilizzato anche con l fasi di 95mm²
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Utilizzo cavi unpolari H07RN-F 1x300mmq, come marcatura adoperiamo guaina termorestingente ai capi.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Grazie
iosolo35 mi era sfuggita, che sia con o senza guaina non è influente.
C'è da dire però che i cavi unipolari senza guaina sono disponibili nel colore G/V di ogni sezione quindi per questi non sembra consentita la nastratura.
C'è da dire però che i cavi unipolari senza guaina sono disponibili nel colore G/V di ogni sezione quindi per questi non sembra consentita la nastratura.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)