GioArca67 ha scritto:50 messaggi...
vabbeh!
Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Normale?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Forse l'ho risolto. Tratta di un carro a trazione bovina, e del naturale interesse dei maschi per per le femmine?
The name Elisheva is a girl's name of Hebrew origin meaning "pledged to God".
The name Elisheva is a girl's name of Hebrew origin meaning "pledged to God".
0
voti
- Tornando al discorso dell' Induzione Capacitiva, l' effetto è più blando tra 2 Conduttori entrambi isolati .
- La faccenda cambia se dentro il Corrugato, col passar degli anni, come mi è capitato di riscontrare, si è formata acqua di Condensa, avvolgendo tutta la superficie del Conduttore di Fase (in rari casi, l' alta Umidità aveva ossidato il rame interrompendo un filo )
- Presumibilmente la Fuga e la Malta che avvolge il Corrugato restano umide dopo il lavaggio del Pavimento costituendo di fatto una Capacità relativamente Alta verso l' Acqua contenuta nel Corrugato stesso .
- In tutto ciò sia il Corpo umano, sia il Divano non sono perfettamente isolati dal mondo circostante, ma presentano una propria Capacità verso Terra, attraverso cui richiudere la Corrente Alternata debole, ma rilevata dal Multimetro e dall' Autrice del Post.
- Ultimamente trovo anche le suole realizzate in materiale spugnoso, che sembra gomma, ma assorbe acqua..
-
Buona serata !
- La faccenda cambia se dentro il Corrugato, col passar degli anni, come mi è capitato di riscontrare, si è formata acqua di Condensa, avvolgendo tutta la superficie del Conduttore di Fase (in rari casi, l' alta Umidità aveva ossidato il rame interrompendo un filo )
- Presumibilmente la Fuga e la Malta che avvolge il Corrugato restano umide dopo il lavaggio del Pavimento costituendo di fatto una Capacità relativamente Alta verso l' Acqua contenuta nel Corrugato stesso .
- In tutto ciò sia il Corpo umano, sia il Divano non sono perfettamente isolati dal mondo circostante, ma presentano una propria Capacità verso Terra, attraverso cui richiudere la Corrente Alternata debole, ma rilevata dal Multimetro e dall' Autrice del Post.
- Ultimamente trovo anche le suole realizzate in materiale spugnoso, che sembra gomma, ma assorbe acqua..
-
Buona serata !
0
voti
Si genererebbe una tensione di passo, ma la tensione non è stata rilevata con un cercafase ma con un ncv , non si può sapere se è presente una tensione di passo
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
giuspier ha scritto:- Tornando al discorso dell' Induzione Capacitiva
SI.
questo è presente anche se i tubi ed i fili sono sciutti, no? la capaità sempre tale è.
altro discorso è se io sono sottoposto ad una tensione che generi corrente.
cosa faremmo con le sorgenti eletromagnetiche?
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
-1
voti
- Concordo che il Fenomeno è il medesimo come Natura, ma ,
ammettendo che con Dielettrico Aria la Capacità fosse 175 picoFarad, limiterebbe la Corrente Dispersa a soli 12microAmper, valore trascurabile .
- In presenza di Acqua distillata quale si può considerare la Condensa derivante da Umidità, applicando la Costante Dielettrica Relativa, avremo una Capacità risultante 80 volte superiore, 14nanoFarad, che consente una Corrente decisamente superiore, fino 1mA .
- Malta e Fuga in Cemento umido rappresentato un "Resistore" che fa affiorare la Tensione lungo il perimetro delle mattonelle .
>
- Quindi, per eliminare il fastidio, si dovrà circoscrivere l' area di pavimento interessata e:
- coprirla con un Tappeto Dielettrico !
Oppure , rimuovere accuratamente il cemento delle Fughe e, facendo un lavoro certosino, rimpiazzarlo con Silicone che è isolante .
>
- Sicuramente un Filo Pilota inserito nel corrugato per qualche metro tornerà fuori bagnato..
Con vari metodi un Elettricista riesce ad eliminare la Condensa formatasi negli anni .
-
Buona giornata !
ammettendo che con Dielettrico Aria la Capacità fosse 175 picoFarad, limiterebbe la Corrente Dispersa a soli 12microAmper, valore trascurabile .
- In presenza di Acqua distillata quale si può considerare la Condensa derivante da Umidità, applicando la Costante Dielettrica Relativa, avremo una Capacità risultante 80 volte superiore, 14nanoFarad, che consente una Corrente decisamente superiore, fino 1mA .
- Malta e Fuga in Cemento umido rappresentato un "Resistore" che fa affiorare la Tensione lungo il perimetro delle mattonelle .
>
- Quindi, per eliminare il fastidio, si dovrà circoscrivere l' area di pavimento interessata e:
- coprirla con un Tappeto Dielettrico !
Oppure , rimuovere accuratamente il cemento delle Fughe e, facendo un lavoro certosino, rimpiazzarlo con Silicone che è isolante .
>
- Sicuramente un Filo Pilota inserito nel corrugato per qualche metro tornerà fuori bagnato..
Con vari metodi un Elettricista riesce ad eliminare la Condensa formatasi negli anni .
-
Buona giornata !
0
voti
Se veramente c'è una dispersione causata da corrugati pieni d'acqua, come minimo devono essere sostituiti i fili con un cavo H07RN, idoneo per immersione permanente; ma non sarebbe comunque un lavoro ben fatto, deve essere risolto il problema dell'umidità
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)