Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Normale?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[51] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2024, 10:07

GioArca67 ha scritto:50 messaggi...
vabbeh!

:D
Clipboard01.jpg
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[52] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 feb 2024, 10:19

Forse l'ho risolto. Tratta di un carro a trazione bovina, e del naturale interesse dei maschi per per le femmine?


The name Elisheva is a girl's name of Hebrew origin meaning "pledged to God".
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[53] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 6 feb 2024, 17:47

- Tornando al discorso dell' Induzione Capacitiva, l' effetto è più blando tra 2 Conduttori entrambi isolati .
- La faccenda cambia se dentro il Corrugato, col passar degli anni, come mi è capitato di riscontrare, si è formata acqua di Condensa, avvolgendo tutta la superficie del Conduttore di Fase (in rari casi, l' alta Umidità aveva ossidato il rame interrompendo un filo )
- Presumibilmente la Fuga e la Malta che avvolge il Corrugato restano umide dopo il lavaggio del Pavimento costituendo di fatto una Capacità relativamente Alta verso l' Acqua contenuta nel Corrugato stesso .
- In tutto ciò sia il Corpo umano, sia il Divano non sono perfettamente isolati dal mondo circostante, ma presentano una propria Capacità verso Terra, attraverso cui richiudere la Corrente Alternata debole, ma rilevata dal Multimetro e dall' Autrice del Post.
- Ultimamente trovo anche le suole realizzate in materiale spugnoso, che sembra gomma, ma assorbe acqua..
-
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[54] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 feb 2024, 19:15

Tu quindi ritieni che stando in piedi sulla fuga fra due mattonelle prendi la scossa???
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[55] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 feb 2024, 19:57

Si genererebbe una tensione di passo, ma la tensione non è stata rilevata con un cercafase ma con un ncv , non si può sapere se è presente una tensione di passo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[56] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 feb 2024, 9:22

giuspier ha scritto:- Tornando al discorso dell' Induzione Capacitiva

SI.
questo è presente anche se i tubi ed i fili sono sciutti, no? la capaità sempre tale è.

altro discorso è se io sono sottoposto ad una tensione che generi corrente.


cosa faremmo con le sorgenti eletromagnetiche?

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

-1
voti

[57] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 8 feb 2024, 13:46

- Concordo che il Fenomeno è il medesimo come Natura, ma ,
ammettendo che con Dielettrico Aria la Capacità fosse 175 picoFarad, limiterebbe la Corrente Dispersa a soli 12microAmper, valore trascurabile .
- In presenza di Acqua distillata quale si può considerare la Condensa derivante da Umidità, applicando la Costante Dielettrica Relativa, avremo una Capacità risultante 80 volte superiore, 14nanoFarad, che consente una Corrente decisamente superiore, fino 1mA .
- Malta e Fuga in Cemento umido rappresentato un "Resistore" che fa affiorare la Tensione lungo il perimetro delle mattonelle .
>
- Quindi, per eliminare il fastidio, si dovrà circoscrivere l' area di pavimento interessata e:
- coprirla con un Tappeto Dielettrico ! ;-)
Oppure , rimuovere accuratamente il cemento delle Fughe e, facendo un lavoro certosino, rimpiazzarlo con Silicone che è isolante .
>
- Sicuramente un Filo Pilota inserito nel corrugato per qualche metro tornerà fuori bagnato..
Con vari metodi un Elettricista riesce ad eliminare la Condensa formatasi negli anni .
-
Buona giornata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[58] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 feb 2024, 21:02

Ma dici sul serio?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[59] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 feb 2024, 22:31

Se veramente c'è una dispersione causata da corrugati pieni d'acqua, come minimo devono essere sostituiti i fili con un cavo H07RN, idoneo per immersione permanente; ma non sarebbe comunque un lavoro ben fatto, deve essere risolto il problema dell'umidità
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea