gianluca.ciacciofera ha scritto:Giovanni123 ha scritto:Nell'impianto TN, il neutro assume lo stesso potenziale del PE (il meno rischioso è per questo motivo) quindi non è indispensabile sezionarlo se si rispettano le condizioni che hai citato.
riletto da zero... effettivamente la risposta è racchiusa in questa tua consideranzione, in quanto essendo l'impianto di terra unico e generale ed essendo neutro e PE direttamente connessi il pericolo che si manifestano tensioni pericolose verso terra è nullo.
Grazie .
gianluca.ciacciofera ha scritto:
Il “non collegamento” del neutro a terra non influisce assolutamente nell’impedenza dell’anello di guasto, né tantomeno diverrebbe un IT in quanto le masse non sono collegate a terra.
L'impianto IT non è fatto esattamente come nella figura che hai postato. Considera che il "PE" non viene distribuito partendo direttamente dal centro-stella del trasformatore (al contrario del neutro, se presente), ma viene collegato ad esso mediante impedenza d'isolamento.