[11] Re: Sezionamento del Neutro - TNS vs TT

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 feb 2024, 9:13

gianluca.ciacciofera ha scritto:
Giovanni123 ha scritto:Nell'impianto TN, il neutro assume lo stesso potenziale del PE (il meno rischioso è per questo motivo) quindi non è indispensabile sezionarlo se si rispettano le condizioni che hai citato.

riletto da zero... effettivamente la risposta è racchiusa in questa tua consideranzione, in quanto essendo l'impianto di terra unico e generale ed essendo neutro e PE direttamente connessi il pericolo che si manifestano tensioni pericolose verso terra è nullo.
Grazie .

:ok:

gianluca.ciacciofera ha scritto:
Il “non collegamento” del neutro a terra non influisce assolutamente nell’impedenza dell’anello di guasto, né tantomeno diverrebbe un IT in quanto le masse non sono collegate a terra.


L'impianto IT non è fatto esattamente come nella figura che hai postato. Considera che il "PE" non viene distribuito partendo direttamente dal centro-stella del trasformatore (al contrario del neutro, se presente), ma viene collegato ad esso mediante impedenza d'isolamento.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[12] Re: Sezionamento del Neutro - TNS vs TT

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 feb 2024, 17:03

Giovanni123 ha scritto:L'impianto IT non è fatto esattamente come nella figura che hai postato. Considera che il "PE" non viene distribuito partendo direttamente dal centro-stella del trasformatore (al contrario del neutro, se presente), ma viene collegato ad esso mediante impedenza d'isolamento.

Certo l’IT VERO non é come in figura , quello in figura rappresenta ciò che avevi ipotizzato erroneamente partendo dal TN in una tua risposta
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[13] Re: Sezionamento del Neutro - TNS vs TT

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 feb 2024, 17:06

Giovanni123 ha scritto:Nel primo caso, se il neutro (centrostella) non è collegato a terra in cabina o collegato con impedenza, allora siamo in presenza di un impianto IT..

Si partiva dal TNS.