Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 feb 2024, 14:25

Goofy ha scritto:
Se il tubo flessibile è conforme alla norma di prodotto la CEI 64-8 non richiede che il cavo abbia isolamento di un gradino superiore.


Grazie
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[12] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 feb 2024, 21:53

Goofy ha scritto:
Se il tubo flessibile è conforme alla norma di prodotto la CEI 64-8 non richiede che il cavo abbia isolamento di un gradino superiore.

Vale anche per un cavo multipolare 300/500?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[13] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 feb 2024, 22:20

Si, un cavo 300/500V infilato in un tubo diventa una conduttura di classe II
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[14] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 feb 2026, 12:13

Fino a 690 V, e oltre?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 feb 2026, 13:07

La designazione 450/750 V indica solo l’idoneità del cavo alla tensione del sistema.
Il doppio isolamento, secondo la normativa, è una caratteristica di sicurezza che deve essere progettata, provata e dichiarata dal costruttore.
Un cavo 450/750 V ha un isolamento più robusto rispetto a un 300/500 V, ma non è per definizione un cavo a doppio isolamento: lo diventa solo se la norma o la marcatura lo qualificano come isolamento rinforzato o Classe II nell’applicazione specifica.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[16] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 feb 2026, 14:00

Goofy ha scritto:
413.2.4.JPG


P.S. di solito non applicano le indicazioni sul tubo, ma in catalogo sì

tubo.JPG

Giusto
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[17] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2026, 14:28

Una conduttura costituita da cavi con guaina non metallica è considerata equivalente al doppio isolamento se la sua tensione nominale è superiore di almeno un gradino (una classe) rispetto alla tensione nominale del sistema elettrico servito. In questo caso, non è richiesto che il cavo riporti il segno grafico del doppio quadrato.

NORMA TECNICA CEI 64-8/4:2024-07
Commento
412.2.4.1 b)
Dal punto di vista elettrico, soddisfano le modalità di posa in opera sopra indicata i cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino (di almeno una classe, Tabella 3, Norma CEI HD 361-S4:2021-10) rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento metallico).
NOTA: Non è necessario che queste condutture vengano identificate dal segno grafico EN 60417-5172:2003-02,
o dal segno grafico EN 60417-5019:2006-08 e CEI EN 80416-3:2005 Articolo 7.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[18] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 feb 2026, 15:10

Sono stato troppo sintetico...
il 413.2.4 vale fino a 690V, c'è scritto....
...oltre?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[19] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2026, 15:24

Oltre vale, fino a 1000V

le prescrizioni contenute nel paragrafo 413.2.4 della precedente edizione della Norma CEI 64-8 (che nell'edizione 2024 è stato riclassificato come 412.2.4.1) sono applicabili a tutti i sistemi in bassa tensione rientranti nell'oggetto della norma stessa
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[20] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2026, 15:56

angus ha scritto:paragrafo 413.2.4 della precedente edizione della Norma CEI 64-8 (che nell'edizione 2024 è stato riclassificato come 412.2.4.1)