Sensore di livello

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto Utentee7o7
352 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 453
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto
0
voti

[1] Sensore di livello

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 27 mar 2024, 18:59

devo attivare un allarme al raggiungimento di un livello d'acqua.
Peculiarità:
- area soggetta al parere della sovraintendenza, quindi non invasivo, niente galleggianti,
- all'aperto quindi sporco e polvere sono prevedibili,
- acqua di mare.

Mi consigliate qualcosa?

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5576
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
1
voti

[2] Re: sensore di livello

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 mar 2024, 20:28

Tubo in gomma tra la vasca di cui controllare il livello e che arriva nella centralina di controllo.
La parte immersa del tubo (15 cm) è in metallo inossidabile protetta da un filtro antialghe metallico.
(*)
Per capirsi è lo stesso sistema adottato il tutte le lavatrici per controllare il livello di acqua nel cestello.
È semplice da realizzare e da regolare se realizzato con cura praticamente invisibile.
Io lo utilizzo per fermare la lavatrice se si guasta la pompa di sollevamento della lavanderia.
Ciao

P. S.
Aggiunto riga cancellata per errore dopo intervento di Foto UtenteGuidoB
(*) Nella centralina collegato al tubo c'è un pressostato con intervento a 2 - 8 mm H2O regolabile.
600 Elettra

Avatar utente
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2812
Iscritto il: 3 mar 2011, 15:48
Località: Madrid
Contatta:
0
voti

[3] Re: sensore di livello

Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 mar 2024, 23:11

stefanopc ha scritto:Per capirsi è lo stesso sistema adottato il tutte le lavatrici per controllare il livello di acqua nel cestello.

Credo si chiami pressòstato.

Se l'allarme ha una certa importanza, con un piccolo incremento di prezzo potresti aumentarne l'affidabilità raddoppiando il sensore (ovvero due tubi, due pressostati, un po' di logica per gestire i due segnali). Così il guasto di un sensore è rimediato dall'altro sensore. Se i sensori mantengono indicazioni discordanti per più di un certo tempo, è probabile che uno sia guasto (e avendo un minimo di due sensori te ne puoi accorgere e segnalarlo). Così ti premunisci contro l'ostruzione o la perdita di tenuta di uno dei due tubi, o la crepatura della membrana di uno dei pressostati.

Se per lungo tempo i sensori non hanno dato segnali di allarme (e quindi non hanno auto-confermato la loro efficienza), è opportuno provarli per rilevare eventuali guasti latenti in uno o entrambi, e porvi rimedio.
Big fan of ƎlectroYou!       Ausili per disabili e anziani su ƎlectroYou