Messaggioda Foto UtenteMark11 » 3 mag 2024, 9:28

Buongiorno a tutti
piccolo problemino...

Trasduttore a 2 fili
La polarità +24Vcc che lo alimenta (punto A) viaggia su di un cavo lungo circa 1.5 km fino al trasduttore (punto B)
il filo di ritorno che restituisce la misura in 4-20mA viaggia sul medesimo cavo.

dalle misure fatte è emerso che:
subito a valle del trasduttore la misura è corretta (6.6 mA)
la misura restituita al punto A, ovvero dopo aver percorso tutto il cavo, risulta errata (8.6 mA)

domanda:
in linea generale come si comporta una misura in mA in caso di problemi d'isolamento su di un cavo?
si può imputare il problema al cavo oppure va ricercato altrove (per esempio uno scaricatore posto appena prima dell'ingresso del canale analogico plc?
Avatar utente
Foto UtenteMark11
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 12 dic 2021, 19:28

0
voti

[2] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mag 2024, 9:38

Qualche considerazione empirica:

si può imputare il problema al cavo
Se la corrente letta al ritorno dell'apparato è maggiore di quella all'uscita sensore, sembrerebbe che il cavo +24 sia in dispersione sul cavo corrente di ritorno.

oppure va ricercato altrove (per esempio uno scaricatore posto appena prima dell'ingresso del canale analogico plc?
Se lo scaricatore (supposto in perdita) è fra ingresso analogico PLC e massa , la corrente dovrebbe essere minore.

Oppure lo scaricatore è fra ingresso e +24 V ? (mi sembra improbabile).

Per una verifica: stacca il sensore dal cavo, il plc legge una corrente residua (8,6-6,6 = 2 mA) ?

24 V / 2 mA = 12 kohm ipotizzata resistenza di perdita di 1,5 km di cavo? Il cavo si è bagnato?
Dispersione nelle morsettiere?

Oppure la resistenza nel canale ANA PLC per convertire corrente in caduta di tensione ha cambiato valore?

Se vuoi maggiore aiuto, fai uno schema dettagliato delle connessioni con il tipo di PLC (allega info canale analogico).
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[3] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mag 2024, 15:01

Quanti anni ha questo impianto?
È stato verificato il cavo e le sue caratteristiche di continuità e isolamento (ad almeno 100V) dei singoli conduttori fra di loro e verso terra?
Secondo me è la prima verifica da fare.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[4] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 mag 2024, 18:52

In tanti anni non ho mai visto o sentito di un tale problema , sicuri delle due misure diverse ?
Prova a leggere con lo stesso strumento perché sembra impossibile.
Avatar utente
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1463
Iscritto il: 31 dic 2012, 20:22

0
voti

[5] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto UtenteMark11 » 4 mag 2024, 8:07

Oppure lo scaricatore è fra ingresso e +24 V ? (mi sembra improbabile).

nello scaricatore passa il +24 che va ad alimentare il trasduttore e il ritorno di misura

Per una verifica: stacca il sensore dal cavo, il plc legge una corrente residua (8,6-6,6 = 2 mA) ?

provo a verificare

24 V / 2 mA = 12 kohm ipotizzata resistenza di perdita di 1,5 km di cavo? Il cavo si è bagnato?
Dispersione nelle morsettiere?

che si sia bagnato è possibile, trattandosi di cavo interrato per la quasi totalità

Oppure la resistenza nel canale ANA PLC per convertire corrente in caduta di tensione ha cambiato valore?

Se vuoi maggiore aiuto, fai uno schema dettagliato delle connessioni con il tipo di PLC (allega info canale analogico).
Saluti


intanto grazie, faccio la verifica scollegando il sensore e le prove d'isolamento e vediamo cosa ne esce...
Avatar utente
Foto UtenteMark11
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 12 dic 2021, 19:28

1
voti

[6] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto UtenteMark11 » 4 mag 2024, 8:09

stefanopc ha scritto:Quanti anni ha questo impianto?
È stato verificato il cavo e le sue caratteristiche di continuità e isolamento (ad almeno 100V) dei singoli conduttori fra di loro e verso terra?
Secondo me è la prima verifica da fare.
Ciao

l'impianto è sicuramente abbastanza datato (20-30 anni)
la prova d'isolamento è la prima cosa che ho in previsione di fare....poi vediamo cosa ne esce
Avatar utente
Foto UtenteMark11
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 12 dic 2021, 19:28

0
voti

[7] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto UtenteMark11 » 4 mag 2024, 8:10

TITAN ha scritto:In tanti anni non ho mai visto o sentito di un tale problema , sicuri delle due misure diverse ?
Prova a leggere con lo stesso strumento perché sembra impossibile.

direi di si, ritengo lo strumento sia affidabile
sono rimasto perplesso anch'io non essendomi mai capitata una situazione simile
Avatar utente
Foto UtenteMark11
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 12 dic 2021, 19:28

0
voti

[8] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 mag 2024, 10:31

Per esperienza sul campo con cavi tlc tra 0 e oltre 60 anni prima di dubitare della parte elettronica è necessario misurare il cavo.
Dopo questa pioggerellina primaverile in modo particolare.

Prima la continuità con il tester digitale con inversione dei puntali ad ogni misura per verificare se tutto è regolare e la continuità è metallica.

Dopo si prova l'isolamento tra i fili e verso terra.

Una volta accertato che il cavo è perfetto si può passare ad indagare la parte elettronica.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[9] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto UtenteMark11 » 6 mag 2024, 20:41

rieccomi....

provato a scollegare il trasduttore, all'ingresso del canale analogico misuro una corrente di 1.93 mA (che è appunto circa la differenza rispetto alle misure precedenti 6.6 - 8.6 mA)

fatto prove di isolamento a 100V:
conduttore 1 / conduttore 2 = 0.02 Mohm
conduttore 1 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
conduttore 2 / schermatura cavo = 3 Mohm circa

è possibile che sia una dispersione dovuta alle piogge degli ultimi giorni in punti di giunzione del cavo in pozzetto?
Avatar utente
Foto UtenteMark11
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 12 dic 2021, 19:28

0
voti

[10] Re: Misura milliampere errata

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mag 2024, 10:42

hai provato in questa condizione senza sensore a togliere la 24 V dal cavo?

può anche essere la pioggia, l'umidità.