Buongiorno a tutti
piccolo problemino...
Trasduttore a 2 fili
La polarità +24Vcc che lo alimenta (punto A) viaggia su di un cavo lungo circa 1.5 km fino al trasduttore (punto B)
il filo di ritorno che restituisce la misura in 4-20mA viaggia sul medesimo cavo.
dalle misure fatte è emerso che:
subito a valle del trasduttore la misura è corretta (6.6 mA)
la misura restituita al punto A, ovvero dopo aver percorso tutto il cavo, risulta errata (8.6 mA)
domanda:
in linea generale come si comporta una misura in mA in caso di problemi d'isolamento su di un cavo?
si può imputare il problema al cavo oppure va ricercato altrove (per esempio uno scaricatore posto appena prima dell'ingresso del canale analogico plc?
Misura milliampere errata
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Qualche considerazione empirica:
si può imputare il problema al cavo
Se la corrente letta al ritorno dell'apparato è maggiore di quella all'uscita sensore, sembrerebbe che il cavo +24 sia in dispersione sul cavo corrente di ritorno.
oppure va ricercato altrove (per esempio uno scaricatore posto appena prima dell'ingresso del canale analogico plc?
Se lo scaricatore (supposto in perdita) è fra ingresso analogico PLC e massa , la corrente dovrebbe essere minore.
Oppure lo scaricatore è fra ingresso e +24 V ? (mi sembra improbabile).
Per una verifica: stacca il sensore dal cavo, il plc legge una corrente residua (8,6-6,6 = 2 mA) ?
24 V / 2 mA = 12 kohm ipotizzata resistenza di perdita di 1,5 km di cavo? Il cavo si è bagnato?
Dispersione nelle morsettiere?
Oppure la resistenza nel canale ANA PLC per convertire corrente in caduta di tensione ha cambiato valore?
Se vuoi maggiore aiuto, fai uno schema dettagliato delle connessioni con il tipo di PLC (allega info canale analogico).
Saluti
si può imputare il problema al cavo
Se la corrente letta al ritorno dell'apparato è maggiore di quella all'uscita sensore, sembrerebbe che il cavo +24 sia in dispersione sul cavo corrente di ritorno.
oppure va ricercato altrove (per esempio uno scaricatore posto appena prima dell'ingresso del canale analogico plc?
Se lo scaricatore (supposto in perdita) è fra ingresso analogico PLC e massa , la corrente dovrebbe essere minore.
Oppure lo scaricatore è fra ingresso e +24 V ? (mi sembra improbabile).
Per una verifica: stacca il sensore dal cavo, il plc legge una corrente residua (8,6-6,6 = 2 mA) ?
24 V / 2 mA = 12 kohm ipotizzata resistenza di perdita di 1,5 km di cavo? Il cavo si è bagnato?
Dispersione nelle morsettiere?
Oppure la resistenza nel canale ANA PLC per convertire corrente in caduta di tensione ha cambiato valore?
Se vuoi maggiore aiuto, fai uno schema dettagliato delle connessioni con il tipo di PLC (allega info canale analogico).
Saluti
0
voti
Quanti anni ha questo impianto?
È stato verificato il cavo e le sue caratteristiche di continuità e isolamento (ad almeno 100V) dei singoli conduttori fra di loro e verso terra?
Secondo me è la prima verifica da fare.
Ciao
È stato verificato il cavo e le sue caratteristiche di continuità e isolamento (ad almeno 100V) dei singoli conduttori fra di loro e verso terra?
Secondo me è la prima verifica da fare.
Ciao
600 Elettra
0
voti
Oppure lo scaricatore è fra ingresso e +24 V ? (mi sembra improbabile).
nello scaricatore passa il +24 che va ad alimentare il trasduttore e il ritorno di misura
Per una verifica: stacca il sensore dal cavo, il plc legge una corrente residua (8,6-6,6 = 2 mA) ?
provo a verificare
24 V / 2 mA = 12 kohm ipotizzata resistenza di perdita di 1,5 km di cavo? Il cavo si è bagnato?
Dispersione nelle morsettiere?
che si sia bagnato è possibile, trattandosi di cavo interrato per la quasi totalità
Oppure la resistenza nel canale ANA PLC per convertire corrente in caduta di tensione ha cambiato valore?
Se vuoi maggiore aiuto, fai uno schema dettagliato delle connessioni con il tipo di PLC (allega info canale analogico).
Saluti
intanto grazie, faccio la verifica scollegando il sensore e le prove d'isolamento e vediamo cosa ne esce...
1
voti
stefanopc ha scritto:Quanti anni ha questo impianto?
È stato verificato il cavo e le sue caratteristiche di continuità e isolamento (ad almeno 100V) dei singoli conduttori fra di loro e verso terra?
Secondo me è la prima verifica da fare.
Ciao
l'impianto è sicuramente abbastanza datato (20-30 anni)
la prova d'isolamento è la prima cosa che ho in previsione di fare....poi vediamo cosa ne esce
0
voti
TITAN ha scritto:In tanti anni non ho mai visto o sentito di un tale problema , sicuri delle due misure diverse ?
Prova a leggere con lo stesso strumento perché sembra impossibile.
direi di si, ritengo lo strumento sia affidabile
sono rimasto perplesso anch'io non essendomi mai capitata una situazione simile
0
voti
Per esperienza sul campo con cavi tlc tra 0 e oltre 60 anni prima di dubitare della parte elettronica è necessario misurare il cavo.
Dopo questa pioggerellina primaverile in modo particolare.
Prima la continuità con il tester digitale con inversione dei puntali ad ogni misura per verificare se tutto è regolare e la continuità è metallica.
Dopo si prova l'isolamento tra i fili e verso terra.
Una volta accertato che il cavo è perfetto si può passare ad indagare la parte elettronica.
Ciao
Dopo questa pioggerellina primaverile in modo particolare.
Prima la continuità con il tester digitale con inversione dei puntali ad ogni misura per verificare se tutto è regolare e la continuità è metallica.
Dopo si prova l'isolamento tra i fili e verso terra.
Una volta accertato che il cavo è perfetto si può passare ad indagare la parte elettronica.
Ciao
600 Elettra
0
voti
rieccomi....
provato a scollegare il trasduttore, all'ingresso del canale analogico misuro una corrente di 1.93 mA (che è appunto circa la differenza rispetto alle misure precedenti 6.6 - 8.6 mA)
fatto prove di isolamento a 100V:
conduttore 1 / conduttore 2 = 0.02 Mohm
conduttore 1 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
conduttore 2 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
è possibile che sia una dispersione dovuta alle piogge degli ultimi giorni in punti di giunzione del cavo in pozzetto?
provato a scollegare il trasduttore, all'ingresso del canale analogico misuro una corrente di 1.93 mA (che è appunto circa la differenza rispetto alle misure precedenti 6.6 - 8.6 mA)
fatto prove di isolamento a 100V:
conduttore 1 / conduttore 2 = 0.02 Mohm
conduttore 1 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
conduttore 2 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
è possibile che sia una dispersione dovuta alle piogge degli ultimi giorni in punti di giunzione del cavo in pozzetto?
0
voti
hai provato in questa condizione senza sensore a togliere la 24 V dal cavo?
può anche essere la pioggia, l'umidità.
può anche essere la pioggia, l'umidità.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)