Io di solito lo metto a valle in modo che quando apro il generale tutto il quadro è fuori tensione ma forse si può fare anche così?
Ultima cosa, dato che la fornitura è di 80kW hanno giustamente previsto un generale trif. con pdi da 16KA ma anche le partenze monofase sotto il generale le hanno messe a 16kA, direi che è uno spreco di denaro quando la norma chiede un 6kA per il monofase, che dite ?
Grazie