Differenza tra differenziale e differenziale puro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao che differenza ce tra un differenziale è un differenziale puro? Grazie
-

Salvatoregu
-19 4 - New entry

- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
Ciao grazie per la risposta oggi sono andato a comprare un differenziale è il ragazzo mi chiede puro o normale. Il magnetotermico lo so
-

Salvatoregu
-19 4 - New entry

- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
L'interruttore differenziale è un differenziale e basta. Se incorpora anche un interruttore magnetotermico, allora il prodotto ottenuto si chiama interruttore magnetotermico differenziale.
Al limite si potrebbe intendere come differenziale "normale" un differenziale di tipo "AC", che è il più diffuso e più conosciuto dei vari tipi "A", "B" e "F", che tuttavia sono sempre differenziali puri.
Al limite si potrebbe intendere come differenziale "normale" un differenziale di tipo "AC", che è il più diffuso e più conosciuto dei vari tipi "A", "B" e "F", che tuttavia sono sempre differenziali puri.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Al banco trovi, per la serie da guida DIN, apparecchi che gergalmente vengono spesso chiamati:
Differenziale puro : interruttore differenziale che non può venir attaccato ad un magnetotermico
Blocco differenziale; interruttore differenziale che ha i leveraggi e meccanismi e spesso barrette conduttrici per essere agganciato ad un magnetotermico
Magnetotermico differenziale: interruttore automatico che svolge in un unico corpo entrambe le funzioni di magnetotermico e differenziale.
Differenziale puro : interruttore differenziale che non può venir attaccato ad un magnetotermico
Blocco differenziale; interruttore differenziale che ha i leveraggi e meccanismi e spesso barrette conduttrici per essere agganciato ad un magnetotermico
Magnetotermico differenziale: interruttore automatico che svolge in un unico corpo entrambe le funzioni di magnetotermico e differenziale.
0
voti
Il ragazzo a fatto un'uscita stupida allora comunque mi diceva anche che il differenziale puro non esiste da 32a ma 25a e poi 40a
-

Salvatoregu
-19 4 - New entry

- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
Salvatoregu ha scritto: il differenziale puro non esiste da32a32 A ma25a25 A e poi40a40 A
Questo è vero per la maggioranza dei costruttori (o forse per tutti). A differenza del magnetotermico, in cui il valore di corrente determina anche il comportamento dell'interruttore (al superamento della soglia, interviene), per i differenziali si tratta solo del valore massimo di corrente (nominale) che può attraversare il differenziale senza fare danni.
Quindi un differenziale da 40 A può essere inserito in una qualsiasi linea, purché a monte o a valle della linea ci sia un dispositivo - in genere un magnetotermico (o più dispositivi) tali da non far passare su quella linea più di 40 A.
P.S.
Parliamo sempre di correnti nominali.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)