Un cliente lamenta di avere una pot. reattiva molto alta e l'elettricista vorrebbe mettergli un rifasatore
Sulla bolletta purtroppo non è riportato il cosfì, però dai dati che riporto è possibile ricavarne il valore ?
comunque dal dettaglio delle spese non vedo una voce legata alla reattiva, quindi Enel non mi sembra li stia facendo pagare penali per la reattiva.
Grazie
Rifasamento impianto bt
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Magari andare a cercare qual è l'apparecchiatura con carico sfasato sarebbe meglio.
La penale scatta quando la quota di energia reattiva supera il 33% di quella attiva con potenza impegnata superiore a 16.5kW
La penale scatta quando la quota di energia reattiva supera il 33% di quella attiva con potenza impegnata superiore a 16.5kW
Ultima modifica di
NoNickName il 17 mag 2024, 12:02, modificato 4 volte in totale.
-

NoNickName
311 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 333
- Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54
1
voti
ciao,
anche se non riportato lo puoi calcolare, hai tutti i dati per farlo.

dove:
è l'energia attiva in 
è l'energia reattiva in 
ricordo che per utenze in bassa tensione fino a 15 kW, non è previsto il pagamento della reattiva, ma sarebbe meglio controllare.
puoi avere maggiori delucidazioni in merito visionando la bolletta "completa", e non la ridotta, scaricabile dal sito venditore previa registrazione.
anche se non riportato lo puoi calcolare, hai tutti i dati per farlo.

dove:
è l'energia attiva in 
è l'energia reattiva in 
ricordo che per utenze in bassa tensione fino a 15 kW, non è previsto il pagamento della reattiva, ma sarebbe meglio controllare.
puoi avere maggiori delucidazioni in merito visionando la bolletta "completa", e non la ridotta, scaricabile dal sito venditore previa registrazione.
0
voti
Ok grazie per le dritte, quindi se ho capito bene le penali per la reattiva scattano con potenze disponibili > di 16,5kW, quindi loro non dovrebbero pagare nulla anche se hanno la reattiva > del 33%
1
voti
In riferimento in bolletta il cosfì e di 0,808. Se prevedi in seguito che le bollette si discosteranno poco di quella attuale, si può studiare se sia conveniente rifasamento distribuito, consiste: nell’installare un condensatore di adeguata capacità direttamente in derivazione ai morsetti di ogni utilizzatore, in tal modo il condensatore entra in servizio contemporaneamente all’utilizzatore. Oppure puoi effettuare rifasamento globale. A ogni modo studiati il sistema con il tuo elettricista.Un cliente lamenta di avere una pot. reattiva molto alta e l'elettricista vorrebbe mettergli un rifasatore
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Come gestisci il distacco del rifasatore quando non necessario?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
2
voti
si può studiare se sia conveniente rifasamento distribuito, consiste: nell’installare un condensatore di adeguata capacità direttamente in derivazione ai morsetti di ogni utilizzatore, in tal modo il condensatore entra in servizio contemporaneamente all’utilizzatore.gianluca.ciacciofera ha scritto:Come gestisci il distacco del rifasatore quando non necessario?
Se si adotta rifasamento globale è chiaro che ci serve una centralina che regola in automatico l’inserimento dei condensatori in base al coseno del momento.
Nel rifasamento distribuito ogni utenza avrà il suo condensatore calcolato su misura inserito sui morsetti; e non avrà bisogno neanche delle resistenza di scarica, perché alla fermata ci penseranno gli avvolgimenti dell’utilizzatore.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
Duracell ha scritto:comunque dal dettaglio delle spese non vedo una voce legata alla reattiva, quindi Enel non mi sembra li stia facendo pagare penali per la reattiva.
Infatti, non paga la penale per cui se ne può fregare altamente di rifasare per la rete del DSO, anche perché non avrebbe alcun beneficio economico nel installare una centralina di rifasamento. Il rifasamento avrebbe senso decentralizzato, direttamente sui carichi, in questo modo riduce le perdite sulle sue linee. A spanne dubito che il risparmio ottenibile dalla diminuzione delle perdite per effetto joule ripaghi il costo del rifasamento per macchina.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
StefanoSunda ha scritto:ci vuole una batteria di condensatori di 3,5 kvar collegamento a triangolo
In base a cosa scegli il collegamento a triangolo piuttosto che a stella ? Vantaggi e svantaggi ?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
2
voti
In base a cosa scegli il collegamento a triangolo piuttosto che a stella ? Vantaggi e svantaggi ?
La connessione a stella a parità potenza reattiva richiede capacità tre volte più elevate e sottopone i condensatori ad una tensione √(3 )volte più bassa.
Nel caso a stella la corrente di linea nominale è In = 2 * π * f * C * Un = nel caso a triangolo la corrente di linea è In = √3 * 2 * π * f * C * Un =
Per Mike, sono d'accordo con te per la scarsa convenienza del rifasamento, anche in rif. distribuito.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)