Buongiorno, volevo condividere un'opinione e verificare anche la correttezza insieme a voi circa una questione molto semplice: il collegamento a terra degli sportelli/armadi metallici dei contatori. Capita spesso che il vano contatori sia disordinato e oggetto di vari interventi negli anni con presenza di cordine "a vista" che possono entrare in contatto con tali strutture metalliche, configurandole così come masse. A parere mio per sicurezza è meglio sempre che siano collegati a terra gli sportelli metallici che contengono i contatori, salvo quei casi in cui le linee in partenza dai relativi contatori siano certificate in doppio isolamento.
Cosa ne pensate?
Messa a terra sportello contatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Se lo sportello, una volta aperto non c'è possibilità alcuna di accedere alle parti attive, a mio avviso non va collegato a terra; diversamente se non ci sono separazioni/protezioni su parti attive andrà collegato a terra.
Una migliore risposta è quella di
Mike presente in questo simile thread:
dove si evidenzia la corretta distinzione che si dovrà fare tra Massa e Massa estranea.
Una migliore risposta è quella di
Mike ha scritto:Massa = messa a terra SEMPRE e comunque
Massa estranea = prima verifico se è massa estranea = se ha una resistenza verso terra < di 1000 Ohm è una massa estranea (200 ohm nei luoghi a maggior rischio elettrico) = valuto se è opportuno/prescritto collegare a terra la massa estranea.
dove si evidenzia la corretta distinzione che si dovrà fare tra Massa e Massa estranea.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
armada ha scritto:
Cosa ne pensate?
Il collegamento a terra dello sportello è un orrore che servirebbe eventualmente per correggere altri peggiori orrori: da evitare il primo e ancor più i secondi.
Se metti a terra lo sportello poi è indispensabile che ogni linea in uscita dai contatori abbia un interruttore differenziale a monte.
0
voti
armada ha scritto:Cosa ne pensate?
Per prima cosa bisogna valutare se è una massa e non lo è; ma anche se lo fosse e la collego a terra, se non ho un dispositivo di protezione a monte che interviene, non solo è del tutto inutile ma è pericolosa perché diffonde la tensione pericolosa sulle altre masse.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie dei molteplici commenti, nei casi però in cui conduttori attivi con isolamento semplice "transitano" a contatto con queste strutture metalliche (sportelli contatori), queste ultime diventano masse e quindi da collegare a terra, corretto? A prescindere dall'esistenza a monte del differenziale.
0
voti
armada ha scritto:Grazie dei molteplici commenti, nei casi però in cui conduttori attivi con isolamento semplice "transitano" a contatto con queste strutture metalliche (sportelli contatori), queste ultime diventano masse e quindi da collegare a terra, corretto? A prescindere dall'esistenza a monte del differenziale.
No.
Se non hai il differenziale a monte non puoi collegare la struttura a terra.
Piuttosto cerca di richiudere i conduttori allinterno di una canalina o comunque una protezione che eviti il contatto, anche per le persone
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
armada ha scritto: Capita spesso che il vano contatori sia disordinato e oggetto di vari interventi negli anni con presenza di cordine "a vista" che possono entrare in contatto con tali strutture metalliche, configurandole così come masse.
Cosa ne pensate?
Una parte metallica a contatto con una massa NON E' UNA MASSA.
Circa il continuare a collegare lo sportello a massa, anche se una volta aperto non c'è possibilità accedere alle parti attive, e ne tantomento, in caso di cedimento dell'isolamento principale puo andare in tensione, è solo "un'abitudine" del passato, anche se tutt'oggi se ne vedono.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
armada ha scritto:Grazie dei molteplici commenti, nei casi però in cui conduttori attivi con isolamento semplice "transitano" a contatto con queste strutture metalliche (sportelli contatori), queste ultime diventano masse e quindi da collegare a terra, corretto? A prescindere dall'esistenza a monte del differenziale.
Non è corretto. Lo scopo è garantire sempre e in qualsiasi condizione la protezione dai contatti indiretti. Nel caso specifico, senza un dispositivo di protezione a tempo inverso che interrompa la tensione pericolosa nell'instante in cui si presenta il guasto, la messa a terra non solo non serve a nulla ma diventa pericolosa perché fa permanere per un tempo indefinito la tensione pericolosa su tutte le masse. Con solo la messa a terra, la persona che dovesse toccare la parte metallica potrebbe avere qualche chance di salvarsi in funzione della resistenza di contatto, della resistenza del corpo, ecc.
Nel caso specifico la modalità di protezione più idonea è il doppio isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ok, in accordo con la definizione dalla CEI di "Massa estranea" quindi tutte le parti/strutture metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico aventi resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm; tornando quindi al quesito iniziale il telaio degli sportelli che racchiudono i contatori va collegato a terra se presenta la resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm, corretto?
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)