Si certo , sto monitorando la situazione in attesa di una soluzione definitiva . Grazie
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:Ho affettato alcune verifiche. Al momento il carico massimo é assestato intorno ai 150A per fase(1 solo cavo al momento) . La temperatura massima del luogo, verificando anche lo storico, é circa 35 gradi.
Valuterò passo passo. Grazie per i suggerimenti
Non ho capito a cosa si riferiscono le misure in foto
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Sono a monte del mio MCCB dove è attestato il cavo 4x185 proveniente dal permutatore .
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Goofy ha scritto:Sì, ma non danno indicazioni sulla corrente di impiego ma solo sulla Icc, ininfluente per le nostre considerazioni
Sono due verifiche differenti , una per I2T per il corto , l’altra per il sovraccarico . Ovviamente , come giustamente evidenzi “manca” il contributo del calore per irraggiamento .
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:l’altra per il sovraccarico
Non la vedo.
P.S. forse ho capito è una verifica della portata che fa lo strumento (in base a condizioni di posa che devono essere impostate)
0
voti
Goofy ha scritto:gianluca.ciacciofera ha scritto:l’altra per il sovraccarico
Non la vedo.
P.S. forse ho capito è una verifica della portata che fa lo strumento (in base a condizioni di posa che devono essere impostate)
Si, imposti sezione , tipologia cavo e misura che la correte di corto a fine linea sia interrotta entro il tempo limite. È il confine tra corto e sovraccarico a fondo linea . Provabilmente sono stato impreciso nel definirlo sovraccarico , ma in pratica lo strumento verifica che la minima corrente di corto venga interrotta prima che il cavo si possa danneggiare (o almeno si spera )
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Aria ha scritto:La protezione è un MCCB o un fusibile gG da 315A?
Fusibile gG 315A. Considerando che la If è 1.6In so bene che incide sulla portata del cavo, che ripeto non essere mio
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:Si, imposti sezione , tipologia cavo e misura che la correte di corto a fine linea sia interrotta entro il tempo limite. È il confine tra corto e sovraccarico a fondo linea . Provabilmente sono stato impreciso nel definirlo sovraccarico , ma in pratica lo strumento verifica che la minima corrente di corto venga interrotta prima che il cavo si possa danneggiare (o almeno si spera )
Ah, ok, quindi fa una verifica analitica (calcoli), tramite una misura della Icc F-F a fondo linea. Che strumento è?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)