Grazie a tutti per le osservazioni.
Il convertitore esistente avrà almeno 35 anni e non hanno documentazione; il fatto è che ora vorrebbero allestire un'altra officina con lo stesso sistema, quindi il convertitore andrebbe acquistato nuovo.
Il produttore delle mole che loro vogliono alimentare (bosch) nel manuale spiega come alimentare le proprie mole a 72 V - 200 Hz - 3P+T, e tra le altre cose specifica che essendo la tensione tripolare di alimentazione = 72V, in caso di guasto a terra si avrebbe una tensione di guasto di 72V/1,73= 42V e quindi inferiore a 50V. (fosse cosi la protezione da contatti indiretti sarebbe comunque garantita... o sbaglio?).
Non so se esistono sul mercato convertitori di questo tipo senza separazione galvanica... in modo che il differenziale a monte protegga anche i circuiti a valle..
Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Si ci sono prese CEE verdi tripolari + terra, per frequenza 100-300 Hz.
Grazie

tra le altre cose specifica che essendo la tensione tripolare di alimentazione = 72V, in caso di guasto a terra si avrebbe una tensione di guasto di 72V/1,73= 42V e quindi inferiore a 50V. (fosse cosi la protezione da contatti indiretti sarebbe comunque garantita... o sbaglio?).
FORSE sarebbe garantita se il convertitore avesse un centro-stella connesso a terra, ma non lo so, perché se l'operaio venisse in contatto con due fasi prenderebbe 72V
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Poirot ha scritto:Ma quello sarebbe un contatto diretto.
Quindi secondo te sarebbe a norma?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Forse è sufficiente aggiungere un reattore a stella, con centro connesso a terra, senza dover riavvolgere il convertitore
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)