Salve a tutti, dovrei preventivare i cavidotti per l'alimentazione elettrica e per la telefonia di due edifici all'interno di un piccolo parco, i due edifici sono posizionati in linea rispetto all'ingresso e il primo si trova a circa 170m, il secondo a 60m da primo.
Enel mi mette i 2 contatori sulla recinzione d'ingresso e devo prevedere una prima fornitura trifase con cavo da 120mmq di 170m di distanza e la seconda, con un 25mmq con ulteriori 60m rispetto ai primi 170m
Per problemi classici di budget vogliono che preveda il minimo indispensabile, ora sapendo che :
cavo 3 x 120 + 70 ha un diam. di 43mm
cavo 4 x 25 ha un diam. da 24mm
secondo voi se uso un cavidotto da 110mm (92 int.) con pozzetti 40*40 ogni 20m riescono ad infilare senza problemi i due cavi per i 170m?
Poi l'ultimo tratto da 60m lo farei con un cavidotto da 63mm (51 int.)
Mentre per il cavidotto della telef./internet, posso usare un cavidotto da 50mm e mettere i pozzetti a 30/40m. di distanza ?
Grazie
Cavidotti per nuovi edifici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
1
voti
[3] Re: Cavidotti per nuovi edifici
Se sei l'installatore che dovrà infilare quei cavi direi che è una soluzione tafazziana; se piace tutto si può fare. Se invece lo poserà qualcun altro è istigazione alla bestemmia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
0
voti
[4] Re: Cavidotti per nuovi edifici
Ok ho verificato con un programmino scaricato proprio da questo portale che mi ha dato in base al tipo e numero di cavi da infilare, il diametro di cavidotto da utilizzare
Secondo voi cos'ì va meglio ?
Secondo voi cos'ì va meglio ?
0
voti
[5] Re: Cavidotti per nuovi edifici
se usi un argano tiracavi direi di si, ma semmai dovete tirarli a mano buona fortuna 
0
voti
[6] Re: Cavidotti per nuovi edifici
La tabella che trovi sul sito è un bell'ausilio. Chi tira cavi sa per esperienza che in un tubo avere una linea presente è già un bell'impedimento al passaggio della seconda.
Dato che il tubo è una componente del costo complessivo (tempo, scavo, sabbia, rinterro, pozzetti sono i medesimi) diciamo che sei al limite della fattibilità ma la cosa è realizzabile. Poi se dovessi posare altra linea (gruppo di spinta?) o banalmente una linea di servizio.. cosa succede si riscava? un secondo tubo nel primo tratto da 125 è visto dal cliente come soldi buttati?
Nel secondo tratto, fra un 75 e un 125 il risparmio è di due pizze. Val la pena?
Dato che il tubo è una componente del costo complessivo (tempo, scavo, sabbia, rinterro, pozzetti sono i medesimi) diciamo che sei al limite della fattibilità ma la cosa è realizzabile. Poi se dovessi posare altra linea (gruppo di spinta?) o banalmente una linea di servizio.. cosa succede si riscava? un secondo tubo nel primo tratto da 125 è visto dal cliente come soldi buttati?
Nel secondo tratto, fra un 75 e un 125 il risparmio è di due pizze. Val la pena?
1
voti
[8] Re: Cavidotti per nuovi edifici
come da disposizioni del tecnico TIM (o appaltatore che farà le connessioni)
Capita che per aver voluto risparmiare la squadra che esegue l'allaccio faccio ogni tipo di storia.
Con tubo da 125 e pozzetti 40x40 ogni 30 m massimo = zero problemi
Con tubo da 110 - a volte già chiedono intervento dell'elettricista che ha predisposto la infrastruttura..
Se riesci a trovare la specifiche della soc.tà che fa allacci per i vari gestori sarebbe l'ideale... dato che lo scavo in area pubblica lo fanno loro e magari l'ingresso lo chiedono nell'angolo opposto ove tu lo predisponi. Alternativa richiesta di sopralluogo per allaccio e rilascio specifica tecnica (serve predisporre colonnina per derivazioni / giunzioni? la cassetta tipo C dove la vogliono? quando lo scopri?). Solitamente la visita è onerosa (attorno a 250 € per allaccio singolo)
Capita che per aver voluto risparmiare la squadra che esegue l'allaccio faccio ogni tipo di storia.
Con tubo da 125 e pozzetti 40x40 ogni 30 m massimo = zero problemi
Con tubo da 110 - a volte già chiedono intervento dell'elettricista che ha predisposto la infrastruttura..
Se riesci a trovare la specifiche della soc.tà che fa allacci per i vari gestori sarebbe l'ideale... dato che lo scavo in area pubblica lo fanno loro e magari l'ingresso lo chiedono nell'angolo opposto ove tu lo predisponi. Alternativa richiesta di sopralluogo per allaccio e rilascio specifica tecnica (serve predisporre colonnina per derivazioni / giunzioni? la cassetta tipo C dove la vogliono? quando lo scopri?). Solitamente la visita è onerosa (attorno a 250 € per allaccio singolo)
Ultima modifica di
ferri il 5 set 2024, 16:51, modificato 1 volta in totale.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)