Sostituzione Termostato
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao a tutti, sto sostituendo un vecchio termostato e togliendolo ho notato che ci sono 3 fili e un ponte, volevo capire come collegare quello nuovo che ha le scritte nc com no, allego foto, grazie mille.
0
voti
la foto sotto è lo schema del vecchio termostato? in questo caso usa solo il contatto chiuso, NC, sarà quello che devi collegare sul nuovo.
il ponte dovrebbe essere tra 1 e 5, quindi ti trovi qua un filo di linea (fase), l'altro va al 5 (neutro), e l'uscita che va al comando della caldaia al 2.
per verifica, puoi sempre provare con tester, in ohmmetrica, o provacircuiti, a leggere i morsetti del vecchio, (quando scollegato), se sono normalmente chiusi o meno.
occhio che li hai tensioni di rete, dirette, stacca il contatore prima di metterci le mani.
saluti.
il ponte dovrebbe essere tra 1 e 5, quindi ti trovi qua un filo di linea (fase), l'altro va al 5 (neutro), e l'uscita che va al comando della caldaia al 2.
per verifica, puoi sempre provare con tester, in ohmmetrica, o provacircuiti, a leggere i morsetti del vecchio, (quando scollegato), se sono normalmente chiusi o meno.
occhio che li hai tensioni di rete, dirette, stacca il contatore prima di metterci le mani.
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
No, la foto sotto è del termostato nuovo che devo ancora collegare, grazie.
0
voti
Probabilmente al vecchio termostato arriva anche il neutro per accendere la spia che indica il funzionamento, una foto del vecchio collegamento sarebbe utile per capire. L'intervento va fatto da un elettricista.
0
voti
nicsergio ha scritto:Probabilmente al vecchio termostato arriva anche il neutro per accendere la spia che indica il funzionamento, una foto del vecchio collegamento sarebbe utile per capire. L'intervento va fatto da un elettricista.
Questa è la foto del termostato attualmente in uso.
0
voti
Ho risolto, il morsetto 6 va isolato, il morsetto 1 va su com e il morsetto 3 su no. grazie a tutti
0
voti
No, sul morsetto 3 non avevi nulla di collegato, se noti la numerazione dei morsetti non è in ordine
Nel tuo vecchio termostato avevi:
1 RITORNO (rosso)
3 non collegato
2 LINEA (rosa)
4 non collegato - manca proprio la vite
5 RITORNO (rosso)
6 NEUTRO (marrone)
In ogni caso il collegamento corretto del nuovo termostato dovrebbe essere 2->COM (rosa) e 1->NO (rosso)
questo perché nel vecchio termostato i collegamenti dei morsetti 1 e 2 erano invertiti (rispetto allo schema in #1), ma non cambiava nulla nel funzionamento, solo un po' meno agevole fare il ponte
così come non cambia nulla se li hai invertiti adesso
Nel tuo vecchio termostato avevi:
1 RITORNO (rosso)
3 non collegato
2 LINEA (rosa)
4 non collegato - manca proprio la vite
5 RITORNO (rosso)
6 NEUTRO (marrone)
In ogni caso il collegamento corretto del nuovo termostato dovrebbe essere 2->COM (rosa) e 1->NO (rosso)
questo perché nel vecchio termostato i collegamenti dei morsetti 1 e 2 erano invertiti (rispetto allo schema in #1), ma non cambiava nulla nel funzionamento, solo un po' meno agevole fare il ponte
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
angus ha scritto:No, sul morsetto 3 non avevi nulla di collegato, se noti la numerazione dei morsetti non è in ordine![]()
esatto, ho sbagliato a scrivere, intendevo il morsetto n°2 grazie della correzione
edit
.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)