Protezione meter fotovoltaico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ott 2024, 12:14

Come giustamente osservato il costruttore del meter richiede protezione da max 20A, quindi non puoi metterlo direttamente sotto un 32A o un 63A.
Ecco perché indicavo fusibili, meglio se in portafusibile piuttosto che volanti.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[22] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 11 ott 2024, 12:35

Chiaro che ci vuole il portafusibile, ma intendi un portafusibile "volante" o un qualche oggetto che comunque prende posto sulla barra DIN ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[23] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ott 2024, 12:49

Da guida, era chiaro cosa tu intendessi, ma quello volanti potrebbero essere molto meno sicuri, se non sono fatti con criterio ci rimani attaccato quando sfili o metti il fusibile.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[24] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 11 ott 2024, 12:52

GioArca67 ha scritto:Come giustamente osservato il costruttore del meter richiede protezione da max 20A, quindi non puoi metterlo direttamente sotto un 32A o un 63A.
Ecco perché indicavo fusibili, meglio se in portafusibile piuttosto che volanti.


Hai ragione
Leggo anche che:

The meter draws 10-30 mA, therefore the rating of any switches, disconnects, fuses, and/ or circuit breakers is determined by the wire gauge, the mains voltage, and the current interrupting rating required.

Dice che la taglia degli interruttori\fusibili va coordinata con la sezione dei cavi di collegamento del meter (cosa ovvia, ci mancherebbe).

Tuttavia, non che voglia insistere, questa protezione richiesta a chi sarebbe di beneficio?
Non penso al meter, perché se avesse mai i cavoli suoi e gli entrassero 20A in trifase minimo minimo scoppia sto pezzo di plastica.

Se questa protezione richiesta è per il corto sui cavi del meter... io la capisco, se il meter fosse a 10 metri dal quadro ma il meter è di fianco agli altri MT dentro al quadro elettrico
In caso di corto su quei 10cm di cavo interviene comunque il DG.
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49

0
voti

[25] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 11 ott 2024, 12:54

GioArca67 ha scritto:Da guida, era chiaro cosa tu intendessi, ma quello volanti potrebbero essere molto meno sicuri, se non sono fatti con criterio ci rimani attaccato quando sfili o metti il fusibile.

Sì, ma qui il problema originario comprende la scarsa disponibilità di posto sulla barra DIN.
L'uso di portafusibili "volanti" è solo meno indicato o proprio fuori norma ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[26] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ott 2024, 12:57

Spazio ce ne è per mettere una calottina.
Non credo che i volanti siano da escludere. Io preferirei fissi per i motivi su esposti: parti elettriche inaccessibili quando il portafusibile è aperto... sottocarico?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[27] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 11 ott 2024, 13:03

GioArca67 ha scritto:Spazio ce ne è per mettere una calottina.

Potresti per favore mandare il riferimento ad uno dei prodotti che intendi ?

GioArca67 ha scritto:Non credo che i volanti siano da escludere. Io preferirei fissi per i motivi su esposti: parti elettriche inaccessibili quando il portafusibile è aperto... sottocarico?

Ma un portafusibile/fusibile volante dentro un centralino rimane inaccessibile, anche a sportello del centralino aperto, sia quando il fusibile è sotto tensione/carico che quando non lo è.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[28] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ott 2024, 13:18

E' un "mini quadro" a 2 o 4 posizione con guida DIN in cui metti un solo dispositivo.
Essendo l'unico dispositivo non è un quadro elettrico.

Per il volante o meno.
Il problema non è dove si trovi il portafusibile volante, ma il fatto che una volta aperto, se non è fatto con criterio, puoi avere parti attive accessibili: tale situazione non è accettabile. Il fusibile stesso potrebbe essere in tensione e quindi è come se toccassi un cavo nudo in tensione.
In quelli da quida DIN una volta aperta la vaschetta porta fusibile è avvenuto il sezionamento, quindi tocchi il fusibile in sicurezza.
Devo fare un disegnino, per maggior chiarezza?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[29] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 11 ott 2024, 13:28

La vaschetta nei portafusibili da guida DIN è accessibile e apribile a sportello del centralino/quadro aperto (operazione che può fare chiunque), invece un portafusibile volante non diventa accessibile (e apribile) col solo sportello aperto, bisogna prima rimuovere altre parti dell'involucro; se/quando quelle protezioni vengono rimosse, in qualsiasi quadro/centralino diventano più o meno accessibili molti parti in tensione.
E' vero che la sostituzione del fusibile volante prevede il sezionamento a monte con un dispositivo separato, ma chi ha rimosso le protezioni questo lo dovrebbe sapere.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[30] Re: Protezione meter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 11 ott 2024, 14:23

Trattandosi di quadro elettrico, il problema dei contatti diretti non si pone.

è certamente vero che se avessi posto in abbondanza, mi tapperei gli occhi, non mi farei paranoie e metterei un MT dedicato al meter e buonanotte suonatori... quindi si... è vero... tutto deriva dalla mancanza di spazio.

Ciò detto, ribadisco, ai fini pratici, capisco perfettamente il caso del meter posto a metri e metri di distanza dal quadro e allora, come per qualsiasi altra cosa, quel pezzo di linea lo si deve proteggere, ma se il meter è DENTRO al quadro non ne capisco molto la necessità... ovvero IO a livello personale non capisco questa necessità...

qualcuno più esperto di me può aiutare a capire?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49