Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto americano

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto americano

Messaggioda Foto Utentefrancesco5612 » 16 ott 2024, 19:55

Buonasera
In una ristrutturazione di impianto mi è stato chiesto da dei canadesi di aggiungere qualche presa come da loro, ovvero 110v/60Hz. Dal fornitore nulla, da alcune veloci ricerche in rete ho trovato poco, se a qualcuno è capitato dove trovare le prese da incasso che usano loro e sopratutto il trasformatore, ho visto delle cinesate su amazon, magari qualcosa con supporto din da inserire direttamente nel quadro?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentefrancesco5612
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 6 mar 2021, 17:27

0
voti

[2] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 ott 2024, 21:15

110v 60Hz ti serve un convertitore, non un trasformatore (devi anche alzare la frequenza, non solo abbassare la tensione) ... dubito che ci siano da guida DIN (o almeno, i pochi cheho visto erano dei pesanti "scatoli" in lamiera con ventole, da 2000 o 3000 W), pero' io sono fermo ai prodotti di un decennio fa nel campo, magari nel frattempo e' saltato fuori qualcosa, e chi se ne intende piu di me' di impianti civili potrebbe saperlo.
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.507 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5935
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[3] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 16 ott 2024, 21:16

Per le prese poi chiedere alla BTicino https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/living-now/prese-di-corrente/prese-standard-americano, dovresti poi adattarla artigianalmente per inserirle nel quadro.
Il convertitore può essere questo https://www.vevor.it/trasformatore-variabile-c_10755/vevor-convertitore-di-tensione-da-220-v-a-110-v-e-viceversa-step-up-e-step-down-p_010589943568?srsltid=AfmBOordIK8JLJr1Hi3z-FSMw3gCsAN5VZKbuvt_cVEHW9PYHAiWxjit ma occorre prima sincerarsi che l'uscita sia a 60Hz.
Poi converrebbe capire cosa occorre alimentare, in quanto molti prodotti sono predisposti al funzionamento sia a 110V che 230V come per esempio il mio caricatore del cellulare.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[4] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 ott 2024, 21:22

arabofenice ha scritto:... Il convertitore può essere questo ...


Temo di no, dall'immagine che loro stessi pubblicano, sembra un banale trasformatore toroidale, senza alcun convertitore dentro ...

trasfvevor.jpg
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.507 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5935
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[5] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto UtenteNSE » 16 ott 2024, 21:25

Da come l'hai detta non è che gli servono le prese. . ma ci devono collegare gli apparecchi.
Quindi se così è, devi fare un impianto a 110V / 60 Hz poi le prese e le serie civili cambiano di poco, fatto salvo che probabilmente dovranno avere portate maggiori.

Ti consigli di farti specificare BENE tutto quello che vogliono, perché se non ricordo male in USA hanno anche il 220 V per carichi piùimportanti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[6] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 ott 2024, 21:28

Esatto, e un trasformatore per quello che ne so io non puo variare la frequenza di rete ma solo la tensione.
Fin che si tratta di alimentare dei dispositivi con uno stadio switching di ingresso (televisori, caricabatterie, PC....) non ci sono problemi, ma elettrodomestici con dei motori a bordo, non saprei....

P.S.
Scusate il messaggio si riferiva al [4], nel frattempo ha scritto Foto UtenteNSE
Avatar utente
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 1445
Iscritto il: 29 mag 2015, 14:28

1
voti

[7] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 ott 2024, 7:28

Concordo sul farsi dire correttamente quello che desiderano ottenere.
Potenza delle macchine da collegare.
Tensione di funzionamento.
Frequenza di funzionamento.
Marca e modello sarebbe anche meglio.

Potresti scoprire che non vogliono/possono mettere adattatori e che quindi l'impianto nostro usuale va più che bene a parte qualche frutto con le loro prese messo qua e là.
Se serve la 60Hz per qualche strano motivo (anche qui si vendono lavatrici asciugatrici ecc., perché portarsela dal Canada che magari spendi più per il trasporto) ci sono i convertitori di frequenza, con batterie (tipo UPS), senza batterie, ecc.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 ott 2024, 7:54

Due tipologie di apparecchi che mi viene in mente potrebbero portarsi dal Canada potrebbero essere Amplificatori per strumenti musicali (allo stato solido o valvolari) ed apparecchiature radioamatoriali come ricevitori e trasmettitori, ma se si trattasse di questi ultimi forse avrebbero chiesto anche i relativi impianti di antenna

Comunque come han già detto la miglior cosa è chiedere a loro

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.396 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4828
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[9] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 17 ott 2024, 12:39

Esatto, e un trasformatore per quello che ne so io non puo variare la frequenza di rete ma solo la tensione.


Gli utilizzatori a 60Hz 110V possono essere alimentati a 92 V – 50Hz.

110V\frac{50}{60}=92V
Correzione mio errore.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[10] Re: Impianto americano

Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 ott 2024, 19:38

Interessante, hai voglia di spiegarmi qualcosa in piu su questo calcolo?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 1445
Iscritto il: 29 mag 2015, 14:28

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 111 ospiti