Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum, non so se sia la sezione corretta al 100%..
Ho due boiler elettrici (scaldabagno) collegati in serie, prima uno di 80lt e poi uno da 15lt.
Il secondo riceve acqua dal primo.
Voglio collegare un pannello fotovoltaico sia al primo che al secondo.
Sul secondo però, quello piccolo da 15lt, vorrei collegare anche la 220 di rete. Mi spiego.
Vorrei che tutta la CC del pannello andasse a scaldare il 15lt e, quando raggiunge la temperatura impostata e il boiler stacca, l'energia dal pannello andasse tutta al boiler grande.
E viceversa, nel senso che quando il piccolo richiedere energia perché la temperatura è scesa, il pannello erogasse tutto sul piccolo.
In aggiunta, a monte credo, mettere un deviatore CC CA sul boiler piccolo: prima della doccia, diciamo, si passa alla rete.
È possibile secondo voi?
Grazie
Due boiler a cascata e CC CA
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
0
voti
Quali sono le tensioni di lavoro dei boiler, che tensione in continua hai a disposizione e quali sono i livelli di potenza dei boiler e dei pannelli?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
I due boiler sono normali boiler commerciali, 230v 230 V, resistenze 1200 (80lt 80 L)/1500 (15lt 15 L) Watts watt.
Pannello 35/41 volt (max o circuito aperto),375watts 375 watt.
Pannello 35/41 volt (max o circuito aperto),
Ultima modifica di
Franco012 il 17 feb 2025, 23:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura.
0
voti
41 V è una tensione troppo bassa, la resistenza assorbirebbe solamente 36 W
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Le potenze delle resistenze sono riferite alla tensione nominale ovvero 230 V, se alimentate a circa un sesto di tale tensione la potenza si riduce di conseguenza, con quella tensione ci metterebbe giorni a scaldare l'acqua.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
In base a quale legge fisica?
La potenza è ridotta e ci mette di più, certo, ma è ridotta di circa un terzo (400 watt anziché 1200)..
Quindi pressappoco ci mette il triplo del tempo..
La potenza è ridotta e ci mette di più, certo, ma è ridotta di circa un terzo (400 watt anziché 1200)..
Quindi pressappoco ci mette il triplo del tempo..
0
voti
Il rapporto tra 230 e 41 è 5,75
in base a cosa dici che la potenza sarebbe un terzo?
Comunque magari hai provato, sennò prova, alimenta solo il boiler da 1200 W col pannello e vedi come funziona.
in base a cosa dici che la potenza sarebbe un terzo?
Comunque magari hai provato, sennò prova, alimenta solo il boiler da 1200 W col pannello e vedi come funziona.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Il pannello è di 400 watt a spanne, la resistenza di 1200... quindi il pannello fornisce un terzo (1200/400) dell'energia, e i tempi si triplicano per scaldare...
Oltre ai volt, non entrano nel conto anche gli ampere? E quindi i watt totali?
Tu confronti solo i volt, perché?
Oltre ai volt, non entrano nel conto anche gli ampere? E quindi i watt totali?
Tu confronti solo i volt, perché?
2
voti
La situazione è peggiore come indicato nel messaggio [3].
Facciamo un esempio.
Se la tensione si dimezza si dimezza anche la corrente.
Quindi la potenza diventa un quarto.
A 55V la tensione è circa un quarto.
La corrente diventa anche lei un quarto.
La potenza diventa un sedicesimo.
Quindi lo scaldabagno da 1800W se lo alimento a 55V avrà una potenza di 110W circa.
Serve un elevatore di Tensione possibilmente MPPT oppure bisogna aumentare il numero dei pannelli.
Altrimenti un pannello solare termico può scaldare l'acqua sicuramente con rendimento molto più alto.
Ciao
Facciamo un esempio.
Se la tensione si dimezza si dimezza anche la corrente.
Quindi la potenza diventa un quarto.
A 55V la tensione è circa un quarto.
La corrente diventa anche lei un quarto.
La potenza diventa un sedicesimo.
Quindi lo scaldabagno da 1800W se lo alimento a 55V avrà una potenza di 110W circa.
Serve un elevatore di Tensione possibilmente MPPT oppure bisogna aumentare il numero dei pannelli.
Altrimenti un pannello solare termico può scaldare l'acqua sicuramente con rendimento molto più alto.
Ciao
600 Elettra
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)