[11] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 nov 2024, 18:47

E' un impianto recente?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 nov 2024, 19:15

Lo devono ancora realizzare
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[13] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 nov 2024, 10:58

Fatti scrivere dal progettista del gruppo di pompaggio che cosa vuole.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 nov 2024, 16:08

Goofy ha scritto:Fatti scrivere dal progettista del gruppo di pompaggio che cosa vuole.

Lui mi ha semplicemente detto che quel tipo di gruppo pompe "ibrido" oltre che per l'autoclave può funzionare come pompe antincendio.............nient'altro mi ha detto :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[15] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto Utentepakk » 28 nov 2024, 16:21

Fatti dare marca modello e manuale e con quelli alla mano + norme di rif decidi come alimentare quel “sevizio di emergenza”
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[16] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 nov 2024, 16:25

Ma la scheda tec. che ho mi dice ben poco sull'alimentazione, io sarei propenso ad alimentarla a valle contatore con cavo resistente al fuoco e morta li.
Comunque ho mandato quesito anche a TNE vediamo cosa mi rispondono
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[17] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto Utentepakk » 28 nov 2024, 16:34

Per esperienza, poni sempre attenzione a quanto dichiarato dai termotecnici a livello elettrico.

(O per es hai verificato che sia realmente adatta a quell uso…?)
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[18] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 nov 2024, 18:26

pakk ha scritto:Per esperienza, poni sempre attenzione a quanto dichiarato dai termotecnici a livello elettrico.

(O per es hai verificato che sia realmente adatta a quell uso…?)


Non è che dice tanto salvo questo trafiletto qua

Pompe Ibride.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[19] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 nov 2024, 21:12

Duracell ha scritto:Ma la scheda tec. che ho mi dice ben poco sull'alimentazione, io sarei propenso ad alimentarla a valle contatore con cavo resistente al fuoco e morta li.
Comunque ho mandato quesito anche a TNE vediamo cosa mi rispondono


Ok il gruppo è questo:
https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo2 ... 246741.pdf

Conduttura dedicata, resistente al fuoco e collegata a monte dell'interruttore generale, senza protezione dai sovraccarichi (oppure linea sovradimensionata).
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[20] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2024, 11:18

Ok, sistema di pressurizzazione per situazioni a basso rischio, non richiedono l'alimentazione di sicurezza, è sufficiente quella privilegiata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti