Pompe antincendio in un condominio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Goofy ha scritto:Fatti scrivere dal progettista del gruppo di pompaggio che cosa vuole.
Lui mi ha semplicemente detto che quel tipo di gruppo pompe "ibrido" oltre che per l'autoclave può funzionare come pompe antincendio.............nient'altro mi ha detto
0
voti
Ma la scheda tec. che ho mi dice ben poco sull'alimentazione, io sarei propenso ad alimentarla a valle contatore con cavo resistente al fuoco e morta li.
Comunque ho mandato quesito anche a TNE vediamo cosa mi rispondono
Comunque ho mandato quesito anche a TNE vediamo cosa mi rispondono
0
voti
pakk ha scritto:Per esperienza, poni sempre attenzione a quanto dichiarato dai termotecnici a livello elettrico.
(O per es hai verificato che sia realmente adatta a quell uso…?)
Non è che dice tanto salvo questo trafiletto qua
1
voti
Duracell ha scritto:Ma la scheda tec. che ho mi dice ben poco sull'alimentazione, io sarei propenso ad alimentarla a valle contatore con cavo resistente al fuoco e morta li.
Comunque ho mandato quesito anche a TNE vediamo cosa mi rispondono
Ok il gruppo è questo:
https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo2 ... 246741.pdf
Conduttura dedicata, resistente al fuoco e collegata a monte dell'interruttore generale, senza protezione dai sovraccarichi (oppure linea sovradimensionata).
0
voti
Ok, sistema di pressurizzazione per situazioni a basso rischio, non richiedono l'alimentazione di sicurezza, è sufficiente quella privilegiata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)