[1] Ampliamento impianto FV esistente

Messaggioda Foto Utentefirefox » 27 nov 2024, 23:04

Buona sera, nel caso in cui abbia già un impianto fv esistente con regime commerciale SSP e intenda ampliarlo aggiungendo una nuova sezione d'impianto composta da un nuovo inverter con relativi pannelli e batterie, in virtù della Delibera 361/2023/R/eel tale nuova sezione, avendo il medesimo regime commerciale di quella già esistente, dovrà essere priva di contatore di produzione (Ptotale minore di 20 kW) oppure dovrò collegarla al contatore di produzione M2 già presente?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[2] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 nov 2024, 16:55

Non serve proprio fare una nuova sezione in questo caso.

Metti un nuovo inverter e punto, la sezione rimane una sola.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto Utentefirefox » 5 dic 2024, 13:20

Danielex ha scritto:Non serve proprio fare una nuova sezione in questo caso.

Metti un nuovo inverter e punto, la sezione rimane una sola.

Quindi se ho lo stesso regime commerciale della sezione esistente, è sufficiente modificarla.
I cavi in uscita dal nuovo inverter andranno comunque connessione al contatore di produzione M2 esistente?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[4] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 dic 2024, 16:19

firefox ha scritto:Quindi se ho lo stesso regime commerciale della sezione esistente, è sufficiente modificarla.


In genere si (esclusi casi particolari nei quali è richiesta una nuova sezione, es. bando agrisolare, ecc.).

firefox ha scritto:I cavi in uscita dal nuovo inverter andranno comunque connessione al contatore di produzione M2 esistente?


Beh, direi che non è il caso di fare un bypass :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 dic 2024, 16:34

Calma!
Controlla se ha incentivi su M2!!
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 dic 2024, 16:41

GioArca67 ha scritto:Calma!
Controlla se ha incentivi su M2!!


Ha specificato "con lo stesso regime commerciale" (implicitamente significa che è SSP o RID senza incentivi)
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 dic 2024, 17:11

Il regime commerciale è una cosa, l'incentivo CE, ad es., altro.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 5 dic 2024, 21:40

Danielex ha scritto:
firefox ha scritto:Quindi se ho lo stesso regime commerciale della sezione esistente, è sufficiente modificarla.


In genere si (esclusi casi particolari nei quali è richiesta una nuova sezione, es. bando agrisolare, ecc.).

firefox ha scritto:I cavi in uscita dal nuovo inverter andranno comunque connessione al contatore di produzione M2 esistente?


Beh, direi che non è il caso di fare un bypass :mrgreen:

Ma da un punto di visto prettamente installativo, se fase e neutro in uscita dall'inverter esistente sono da 6mm2 e sono collegati al contatore di produzione, nel momento in cui devo collegare fase e neutro in uscita dal nuovo inverter e questi hanno una sezione di 10 mm2, devo utilizzare un morsettiera di distribuzione in cui far confluire le due diverse fasi e i due neutri in modo tale che ai morsetti del contatore si attestino, rispettando la CEI 0-21, una sola fase e un solo neutro?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[9] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 dic 2024, 14:03

Ma no...

In questo caso la logica vuole che si installino i DDG a monte del contatore di produzione (lato inverter), fai il parallelo sugli interruttori o con una morsettiera e poi vai al contatore.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Ampliamento impianto fv esistente

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 8 dic 2024, 11:11

Danielex ha scritto:Ma no...

In questo caso la logica vuole che si installino i DDG a monte del contatore di produzione (lato inverter), fai il parallelo sugli interruttori o con una morsettiera e poi vai al contatore.

Si in pratica è quello che intendevo io. Per evitare equivoci ho fatto un semplice schema a blocchi delle due opzioni di cablaggio in cui rappresento i DDG a protezione dei due inverter (nuovo e ed esistente) con le relative sezione dei cavi.
Ci siamo?