Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 9 dic 2024, 13:39

Scusate ma un trasformatore di isolamento da 5000va (https://www.bronson-energy.com/shop/bro ... 4#attr=169) al momento dell'accensione, senza aver ancora attaccato alcun carico, che spunto di corrente richiede?
Leggendo online ho letto che per pochi millisencondi, allo spunto, impegna ben 25-30 volte la corrente nominale. Ma è così veramente?

Grazie per le vs risposte
Dindo78
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 dic 2024, 13:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Veicoli elettrici". Corretto abbreviazione unità di misura.
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

1
voti

[2] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 dic 2024, 14:28

25-30 mi sembra tanto, comunque sì, hanno uno spunto rilevante, per questo ti avevano consigliato di fare installare un magnetotermico curva D
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 9 dic 2024, 14:45

Sì è quello che mi hanno consigliato i ragazzi nell'altra sezione del forum.

Inizialmente abbiamo provato con l'elettricista con un 20a 20 A curva D che lui aveva già a disposizione. Però alcune volte salta lo stesso (quando si accende il trasformatore senza aver ancora attaccato nulla).

Ora proveremo con un 25a 25 A sempre curva D.

Però mi domando se lo spunto è così rilevante probabilmente neanche un 25 curva D andrà bene...
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 dic 2024, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura, come previsto dal regolamento del Forum.
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

2
voti

[4] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 dic 2024, 15:17

potresti, in alternativa, inserire in serie al circuito un limitatore della corrente, ad esempio di tipo elettromeccanico:
https://docs.rs-online.com/1d7c/A700000006771181.pdf

Non so se un soft-starter di tipo elettronico possa invece dar fastidio, nella fase di accensione, al caricatore.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[5] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2024, 16:54

Di solito si utilizzano gli Ntc di potenza per ridurre la corrente di magnetizzazione altrimenti bisognerebbe fare un interruttore a Triac elettronico che chiude il circuito quando la tensione passa per lo zero.
20210923_094815.jpg
20210923_094815.jpg (127.86 KiB) Osservato 19140 volte

Seguendo la soluzione antica potresti metterne 10 ( in parallelo) da 10 Ohm.
E una volta acceso naturalmente li cortocircuiti con un interruttore anche se appena vanno in temperatura la loro resistenza si riduce decisamente.
Anche il magnetotermico maggiorato non è poi una gran soluzione e i suoi contatti non saranno esattamente contenti.
Magari si saldano addirittura.
Ciao
Allegati
2131309.pdf
(431.93 KiB) Scaricato 199 volte
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[6] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 9 dic 2024, 17:30

Magari verrò sbranato, però lo scrivo lo stesso :mrgreen:
Potresti considerare una protezione a monte con solo fusibili ritardati aM, magari di taglia 20 o 25 A, e lasciare al dispositivo a valle la sola protezione dal sovraccarico (termico). Certo, dovrai tenerti una scorta di fusibili ed è sicuramente meno pratico il "riarmo", però potrebbe essere una soluzione economica e con meno componenti in gioco.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[7] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 9 dic 2024, 18:29

Altrimenti pensavo ad un'altra soluzione.

Considerando che il problema si presenta all'accensione e quindi in fase di spunto massimo per pochi millisecondi, cogliere l'occasione di lasciare acceso il trasformatore la volta che non mi fa scattare il magnetotermico e lasciarlo poi operativo h24.

A questo punto mi troverei ad affrontare solo il costo aggiuntivo di consumo di energia per avere un trasformatore in "standby" h24 che immagino sia irrisorio (ovviamente senza carichi attaccati - vedi carichino dell'auto da 16a).

Che ne pensate? Rischi?
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[8] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto Utentelucaking » 9 dic 2024, 18:46

Mi sa che non è una grande idea, la corrente di magnetizzazione potrebbe non essere trascurabile e dovrebbe essere pure parecchio sfasata, tanto piu con il trasformatore a vuoto.
Hai modo di fare una misura?
Avatar utente
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 1445
Iscritto il: 29 mag 2015, 14:28

0
voti

[9] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 9 dic 2024, 18:53

Posso proporre all'elettricista di fare delle misurazioni. Che tipologia dovrei richiedergli di fare?

Immaginavo che in standby, senza carichi attaccati, il trasformatore consumasse come un tv in standby o similare...
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[10] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 dic 2024, 19:45

Un trasformatore di quel tipo ha perdite a vuoto non trascurabili, direi nell'ordine delle decine di W.
Consiglierei di staccarlo quando non serve.
La soluzione indicata da Foto Utentestefanopc è alla base dei dispositivi come quelli che ti ho indicato io, con la differenza che nei dispositivi commercializzati di buona qualità è sempre presente un contatto che bypassa il varistore durante il regime permanente, per evitare perdite e riscaldamento.