pakk ha scritto: nella sol. 1 la somma degli int. a valle non deve superare il valore del diff. perché lui non protegge il sovraccarico.... è vero che è protetto dall' int. generale subito a valle del contatore, ma secondo me meglio se sia già dimensionato (e protetto) nel QE in casa
è da 40A, risulta già protetto dal magnetotermico alla base del montante, se si vuole una protezione in più si può sostituire il sezionatore con un altro MT da 32A (il costo è quasi uguale)