Buongiorno a tutti, avrei questo dubbio: devo redigere una DIRI per un complesso condominiale costituito da 5 scale con rispettivi quadri elettrici - fornitura Enel unica per tutte.
Dal quadro generale si derivano le 5 linee (cavi N1VV-K) protette con interruttori che hanno taglia superiore alle portate stimate, quindi non protette da sovraccarico (anche sommando le singole partenze locali).
Preciso anche che tali linee hanno parziale percorso in cavidotto interrato all'interno di autorimessa soggetta a VVF.
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?
Grazie e buon lavoro
DIRI linee alimentazione quadri di scala
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
studio varingel ha scritto:
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?
Intendi che i cavi sono nello stesso tubo e tu vuoi usare un coefficiente di raggruppamento più alto rispetto a quello indicato dalla norma per 5 cavi visto che non saranno mai caricati tutti al massimo?
E' una tua scelta professionale, per me è possibile.
0
voti
Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
Esatto
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Goofy ha scritto:studio varingel ha scritto:
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?
Intendi che i cavi sono nello stesso tubo e tu vuoi usare un coefficiente di raggruppamento più alto rispetto a quello indicato dalla norma per 5 cavi visto che non saranno mai caricati tutti al massimo?
E' una tua scelta professionale, per me è possibile.
In realtà le linee sono già sovradimensionate (contatore unico 50kW suddiviso in 5 linee scale con sezioni 16/25mmq + autoclave)
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
studio varingel ha scritto:Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
Esatto
In questo caso devi adeguare i dispositivi di protezione oppure la linea, puoi evitare la protezione dalle sovracorrenti solo per i circuiti luce, ma devi comunque garantire la protezione cortocircuito minimo fine linea.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)