Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DIRI linee alimentazione quadri di scala

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 gen 2025, 10:58

Buongiorno a tutti, avrei questo dubbio: devo redigere una DIRI per un complesso condominiale costituito da 5 scale con rispettivi quadri elettrici - fornitura Enel unica per tutte.
Dal quadro generale si derivano le 5 linee (cavi N1VV-K) protette con interruttori che hanno taglia superiore alle portate stimate, quindi non protette da sovraccarico (anche sommando le singole partenze locali).
Preciso anche che tali linee hanno parziale percorso in cavidotto interrato all'interno di autorimessa soggetta a VVF.
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?

Grazie e buon lavoro
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 gen 2025, 11:05

No perché non è verificata la protezione da sovraccarico e non puoi escludere quest'ultimo.
Da verificare comunque anche la protezione da cto cto.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2025, 11:46

Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto Utentepakk » 14 gen 2025, 13:05

devi verificare il coordinamento condutture-protezioni. pertanto se l'interruttore non è adeguato alla portata del cavo è da rivedere
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[5] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 gen 2025, 14:36

studio varingel ha scritto:
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?


Intendi che i cavi sono nello stesso tubo e tu vuoi usare un coefficiente di raggruppamento più alto rispetto a quello indicato dalla norma per 5 cavi visto che non saranno mai caricati tutti al massimo?
E' una tua scelta professionale, per me è possibile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 gen 2025, 14:54

Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?


Esatto
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[7] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 gen 2025, 14:56

Goofy ha scritto:
studio varingel ha scritto:
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?


Intendi che i cavi sono nello stesso tubo e tu vuoi usare un coefficiente di raggruppamento più alto rispetto a quello indicato dalla norma per 5 cavi visto che non saranno mai caricati tutti al massimo?
E' una tua scelta professionale, per me è possibile.


In realtà le linee sono già sovradimensionate (contatore unico 50kW suddiviso in 5 linee scale con sezioni 16/25mmq + autoclave)
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[8] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2025, 17:13

studio varingel ha scritto:
Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?


Esatto


In questo caso devi adeguare i dispositivi di protezione oppure la linea, puoi evitare la protezione dalle sovracorrenti solo per i circuiti luce, ma devi comunque garantire la protezione cortocircuito minimo fine linea.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 15 gen 2025, 21:00

Grazie a tutti per la disponibilità
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51