[1] Prese 110 V

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 gen 2025, 19:24

Buongiorno a tutti,
in un laboratorio di elettronica, il cliente chiede l'alimentazione di alcune prese FM con la tensione di 110 V AC, con un trasformatore a colonna per evitare disturbi sulla rete, visto che si tratta di un laboratorio di prova audio.
Come si potrebbe fare l'impianto secondo voi? funzionano i differenziali a valle di un trasformatore senza Neutro passante? e soprattutto alla tensione di 110 V?

Avevo pensato altrimenti ad un sistema IT , con trasformatore d'isolamento e controllo d'isolamento, facendo un impianto di terra separato.
I magneotermici non hanno problemi di funzionamento a 110 V AC giusto?

Si accettano consigli
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 23 gen 2025, 22:27

Nessuno ha mai avuto una richiesta di questo tipo?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[3] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 gen 2025, 23:11

C'è una conversazione su un argomento simile, purtroppo inconcludente: viewtopic.php?f=3&t=91073&hilit=110V
Abbiamo bisogno di sapere di che potenza stiamo parlando e se va bene la frequenza di 50 Hz o se deve essere convertita a 60 Hz
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 gen 2025, 9:11

Potenza richiesta 6 kVA distribuita su alcune prese installate in vari locali.
La frequenza rimane 50 Hz
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[5] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 24 gen 2025, 10:47

Ciao.
Più che la tensione, considera che con un trasformatore avrai il secondario che ti crea un sistema isolato da terra e quindi il differenziale semmai non funzionerebbe/servirebbe per questo motivo.
I magnetotermici funzionano, ma assicurati di usare dispositivi a 2 poli protetti. Alla protezione termica interessa il passaggio della corrente, non tanto la tensione. Per la magnetica, assicurati che la corrente di corto circuito del trasformatore la faccia intervenire a valle del circuito.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[6] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 27 gen 2025, 15:41

Fare un sistema IT con controllo d'isolamento con un secondario monofase a 110V secondo voi è fattibile o ci possono essere dei problemi di fattibilità?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[7] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 gen 2025, 16:37

Ma perché vuoi fare un IT?

Inoltre, se non metti il secondario del trasformatore a terra, farci un impianto di terra separato non è del tutto inutile?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 gen 2025, 16:45

Se il problema è il rumore irradiato, io userei un trasformatore con secondario 50-0-50 (*) con presa centrale a terra, seguito da differenziale adatto e coppia di fusibili.

*) è meglio una tensione leggermente più bassa, nel caso venissero alimentati motori da 110 V 60 Hz
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Prese 110 V

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 27 gen 2025, 22:58

Io pensavo di fare un sistema IT perché non saprei come fare un impianto a regola d arte in un'altra maniera. Sì accettano consigli …. Il cliente chiede solo di avere prese a 115 V 50 Hz…. E con un trasformatore a colonna per evitare disturbi dalla rete…..
Esistono anche differenziale a 115 V… ma perché funzionino sul secondario come si può fare?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977