buongiorno,
una domanda riguardo isolamento per separazione elettrica con trasformatore di isolamento per applicazioni industriali.
In pratica:
- l'apparecchio viene separato dall'alimentazione 230Vac con trasformatore di isolamento.
- in questo caso è proibito il collegamento a terra il PE dell'apparecchio.
- in caso di singolo guasto sull'apparecchio, se l'operatore viene a contatto con una parte che venisse in tensione è protetto per separazione (con circuito di piccole dimensioni, la corrente che interessa l'operatore è solo quella capacitiva dei cavi ed è trascurabile e non pericolosa).
- nel caso ci siano più apparecchi collegati allo stesso trasformatore di isolamento, è necessario prendere tutti i PE degli apparecchi e metterli in comune. Questo assicura che due guasti su i due poli dell'alimentazione facciano intervenire i magnetotermici/fusibili di protezione a valle del trasformatore non ci siano pericolosi per l'operatore (che potrebbe essere esposto a 230Vac diretto).
a questo link sotto "Protezione per separazione elettrica" è spiegato bene:
https://www.overtec.it/articoli/impiant ... o-di-terra
DOMANDA:
nel caso si abbiano nella stessa zona più apparecchi e si vogliano proteggere tutti per separazione elettrica.
soluzione 1: si utilizza come indicato sopra un unico trasformatore di isolamento, i PE degli apparecchi non vengono connessi a terra ma saranno tutti messi in comune (in modo da far intervenire magnetormici/fusibili di protezione in caso di doppio guasto).
soluzione 2: è possibile prevedere un trasformatore di isolamento per ciascun apparecchio? In questo caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione 1).
chiedo un parere, perché per me sarebbe più pratica la soluzione 2.
grazie mille per l'attenzione
Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Cosa intendi per
I" in qusto caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione"
Se usi n-trasformatori di isolamento non hai il PE per definizione
I" in qusto caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione"
Se usi n-trasformatori di isolamento non hai il PE per definizione
0
voti
arien ha scritto:Cosa intendi per
I" in questo caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione"
Se usi n-trasformatori di isolamento non hai il PE per definizione
si mi sono forse espresso male, per "PE" intendevo la massa dell'apparecchio.
0
voti
ivano ha scritto:che apparecchiature sono per necessitare di un trafo di isolamento?
in questo caso il trasformatore di isolamento per l'applicazione è stato imposto a progetto (non si è scelto diversamente un trasformatore semplice solo per questo motivo)
0
voti
grazie mille per il chiarimento,
ho aperto un'altra discussione a riguardo eventualmente se potete dare un occhi a punti indicati, sono altri dubbi che avevo sempre riguardo alla separazione elettrica
viewtopic.php?f=3&t=91567
grazie
ho aperto un'altra discussione a riguardo eventualmente se potete dare un occhi a punti indicati, sono altri dubbi che avevo sempre riguardo alla separazione elettrica
viewtopic.php?f=3&t=91567
grazie
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)