[1] Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 gen 2025, 14:09

Salve ho un cliente che periodicamente gli si brucia la scheda elettronica della pdc installata un anno fa per il bonus 110%, gli hanno cambiato per ben tre volte non la scheda ma l'intera macchina ma il problema persiste.
Enel interpellata dice che non ci sono problemi, la terra condominiale e nell'appartamento è ok.
Onestamente non so più cosa pensare forse l'unica è mettere un analizzatore per qualche settimana e capire se dalla rete arriva qualche porcheria.
C'è chi paventa che possa essere un problema di impianto tra interruttore e cavo non idonei, peccato che la macchina assorbe 3 kW trifase ed è alimentata da un interruttore 4C32A-30mA con cavo 5G6mmq
Il differenziale non è tipo A ma un classico AC, ma non penso questo possa determinare tali guasti.
Avete suggerimenti ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Scheda elettronica Pompa calore idronica

Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 14:20

io non sarei così sicuro che il differenziale AC non abbia una sua parte di colpa.
è insensibile a tutte le componenti di correnti che non sono prettamente sinusoidali.
non intervenendo quando si presentano correnti di forma diversa, lascia permanere una piccola dispersione che porta alla rottura dell'elettronica... non può essere?
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 gen 2025, 16:30

Bella domanda, aspettiamo risposte da chi magari ne sa di più o c'ha già sbattuto la testa, è anche vero che se le correnti che il diff. AC non sente causano problemi sull'elettronica, vuol dire che sono di una certa intensità, o almeno io penso così
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 16:34

Sente solo le componenti alternate.

Difatti un differenziale ac (ma anche a) di fronte a componenti continue si satura e fa sì che nn intervenga nemmeno con correnti alternate per cui dovrebbe intervenire
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[5] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 31 gen 2025, 17:00

Di solito su queste macchine si mette un differenziale tipo B o almeno tipo F
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[6] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 31 gen 2025, 17:08

Concordo con il fatto che il differenziale di tipo AC non sia il massimo.
Curiosità mia, secondo voi potrebbe aiutare l'implemento di un SPD di tipo 3?

Scusate in anticipo se dico una castroneria :oops:
Avatar utente
Foto UtenteRicu96
90 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 27 mar 2020, 19:08

0
voti

[7] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 gen 2025, 17:50

Ok che l'AC non è il massimo ma la domanda è:
la mancanza di un diff. tipo A o F o B può essere la causa delle schede elettroniche che saltano ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 17:53

Per me si.
Comunque Inizia a discriminare i problemi installando il corretto differenziale che probabilmente è anche indicato dal costruttore.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[9] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2025, 17:54

Un dispositivo differenziale non provoca disturbi o guasti, ha esclusivamente lo scopo di intervenire in caso di correnti di dispersione. Trattandosi di apparecchiatura elettrica con componenti elettronici è consigliabile l'utilizzo di un differenziale in classe A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2025, 17:55

Duracell ha scritto:Ok che l'AC non è il massimo ma la domanda è:
la mancanza di un diff. tipo A o F o B può essere la causa delle schede elettroniche che saltano ?


No, perché lo scopo del differenziale è proteggere dai contatti indiretti le masse, non le apparecchiature dai disturbi di rete.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)