Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2025, 22:58

se propio vuoi slegarti dai disturbi a monte monta un buon filtro a monte del trasformatore. se ne trovano di tutte le taglie
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[22] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 15 feb 2025, 0:22

Ovviamente la Linea a valle del Secondario del Trasformatore transiterà in un Differenziale idoneo da 110 a 230V +/- 15%, altrimenti il Pulsante di Test non funzionerebbe .
-
Buona notte !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[23] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 feb 2025, 8:17

Ho posivotato il post [13]. Se dovessi farlo nel mio laboratorietto personale, metterei un autotrasformatore e continuerei a usare il neutro e il differenziale esistenti. Non è che un eventuale trasformatore costituirebbe un buon filtro per i disturbi.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5420
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[24] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 mar 2025, 17:10

Poiché se ne è parlato nel post, ma non in dettaglio mi accodo a questo thread.
A valle di un autotrasformatore alimentato con fornitura TT, col quale è stato variato il livello di tensione ed è stato ricostruito il neutro (centro stella messo a terra) si può parlare di sistema TN-S, se si connettono le masse degli utilizzatori al centro stella?
Per altro in caso di distanze minime (1 o 2 metri) anche in caso di posa in opera di due paline di terra i due "impianti" di terra non sarebbero indipendenti
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[25] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mar 2025, 21:29

GioArca67 ha scritto:A valle di un autotrasformatore

GioArca67 ha scritto:è stato ricostruito il neutro (centro stella messo a terra)

Immagino che l'applicazione sia trasformare il sistema 220 V trifase senza neutro di Roma in 230/400V: secondo me il sistema rimane TT, se connetti le masse al centro-stella scatta il differenziale a monte dell'autotrasformatore
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[26] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 mar 2025, 11:32

Per questo argomento specifico sulla protezione con autotrasformatore segue qui:
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=91772
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti