Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 10:16

Colleghi buongiorno,
vorrei cortesemente un Vs parere per chiarire definitivamente - se possibile - quanto segue:
1) alimentazione da contatore unico condominiale è sicuramente soggetta ad obbligo di progetto
2) alimentazione da singolo contatore privato con potenza < 6 kW non soggetto ad obbligo di progetto (fatto salvo DICO, sgancio emergenza, etc.)

Cosa ne pensate?

Grazie e buon lavoro
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 feb 2025, 13:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Accorciato/modificato titolo troppo lungo.
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: alimentazione auto elettrica in autorimessa a box sogget

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 feb 2025, 11:28

Premesso che l'obbligo di progetto esiste sempre (art. 5 comma 1 DM 37/08), la discriminante è solo se basta quello del RT o serve il timbro e firma del professionista iscritto all'ordine professionale. Il punto di consegna è inferiore o pari a 6 kW, ma l'installazione avviene in un'autorimessa privata con rischio incendio e probabilmente soggetta a prevenzione incendi. L'autorimessa può essere un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio? Dipende dalla valutazione del rischio incendio che è un dato di progetto che dovrà fornire l'amministratore condominiale. Altro aspetto da considerare è questo:
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 13:27

Mi riferivo all'obbligo di firma da parte di professionista.
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box), ma la singola alimentazione è privata da proprio contatore con box circa 40mq (di fatto l'area relativa a quel singolo contatore) e potenza <6 kW
Grazie per la risposta
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[4] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 feb 2025, 17:06

studio varingel ha scritto:
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box)


Hai un (pezzo di) impianto inserito in ambiente che richiede il progetto da parte di professionista.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 20:27

Quindi per analogia con un condominio, se il contatore privato alimenta proprio box (inserito in autorimessa soggetta a VVF) + propria abitazione + cantina, teoricamente dovrebbe progettare tutto (da professionista), anche se con fornitura <6 kW
E' corretto?
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[6] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 20:30

Se invece il box fosse (per assurdo) separato REI dall'autorimessa la linea risulterebbe allora solo "passante" tra compartimenti e quindi il discorso progetto da professionista cadrebbe
Ri-corretto?
Grazie ancora per le risposte
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[7] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2025, 10:53

No, la parte progettuale riguarderebbe esclusivamente quanto di competenza nelle parti comuni soggette a obbligo di progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 19 feb 2025, 16:07

Grazie
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5