Colleghi buongiorno,
vorrei cortesemente un Vs parere per chiarire definitivamente - se possibile - quanto segue:
1) alimentazione da contatore unico condominiale è sicuramente soggetta ad obbligo di progetto
2) alimentazione da singolo contatore privato con potenza < 6 kW non soggetto ad obbligo di progetto (fatto salvo DICO, sgancio emergenza, etc.)
Cosa ne pensate?
Grazie e buon lavoro
Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Premesso che l'obbligo di progetto esiste sempre (art. 5 comma 1 DM 37/08), la discriminante è solo se basta quello del RT o serve il timbro e firma del professionista iscritto all'ordine professionale. Il punto di consegna è inferiore o pari a 6 kW, ma l'installazione avviene in un'autorimessa privata con rischio incendio e probabilmente soggetta a prevenzione incendi. L'autorimessa può essere un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio? Dipende dalla valutazione del rischio incendio che è un dato di progetto che dovrà fornire l'amministratore condominiale. Altro aspetto da considerare è questo:
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mi riferivo all'obbligo di firma da parte di professionista.
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box), ma la singola alimentazione è privata da proprio contatore con box circa 40mq (di fatto l'area relativa a quel singolo contatore) e potenza <6 kW
Grazie per la risposta
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box), ma la singola alimentazione è privata da proprio contatore con box circa 40mq (di fatto l'area relativa a quel singolo contatore) e potenza <6 kW
Grazie per la risposta
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
studio varingel ha scritto:
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box)
Hai un (pezzo di) impianto inserito in ambiente che richiede il progetto da parte di professionista.
0
voti
Quindi per analogia con un condominio, se il contatore privato alimenta proprio box (inserito in autorimessa soggetta a VVF) + propria abitazione + cantina, teoricamente dovrebbe progettare tutto (da professionista), anche se con fornitura <6 kW
E' corretto?
E' corretto?
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Se invece il box fosse (per assurdo) separato REI dall'autorimessa la linea risulterebbe allora solo "passante" tra compartimenti e quindi il discorso progetto da professionista cadrebbe
Ri-corretto?
Grazie ancora per le risposte
Ri-corretto?
Grazie ancora per le risposte
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
No, la parte progettuale riguarderebbe esclusivamente quanto di competenza nelle parti comuni soggette a obbligo di progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)