[1] Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 10 mar 2025, 23:11

Buona sera a tutti, vi chiedo una piccola info relativamente al tipo di dispositivo di protezione da usare all'uscita AC dell'inverter. Dal momento che ad oggi, se si verificano le condizioni indicate nell'apposita delibera, è possibile evitare l'installazione del contatore M2, all'uscita dell'inverter è opportuno usare soltanto (sarà l'unico interruttore presente prima di giungere con fase e neutro al punto di parallelo che nella maggior parte dei casi coincide con l'interruttore generale del quadro di casa) un semplice differenziale di Tipo A da 300 mA oppure un magnetotemico differenziale tipo A con Idn=300 mA?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 10 mar 2025, 23:35

potresti valutare un magnetotermico differenziale (Idn=300 mA, classe A, curva C) al nodo di parallelo del quadro di alimentazione dell'inverter, mentre un magnetotermico nel quadretto AC dell'inverter.

Suppongo che stiamo parlando di impianto fotovoltaico con interfaccia interna, sotto gli 11,08 kW.

andrebbe verificato sul caso reale con il progettista
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[3] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 13 mar 2025, 20:52

roger1 ha scritto:Suppongo che stiamo parlando di impianto fotovoltaico con interfaccia interna, sotto gli 11,08 kW.

Si sto considerando un impianto con P minore 11,08 kW. Se dovessi ricorrere ad uno dei due interruttori dovrei optare direttamente per il solo magnetotermico differenziale (Idn=300 mA, classe A, curva C)?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 12 set 2025, 12:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale del messaggio precedente.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[4] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 mar 2025, 21:38

Un differenziale puro deve essere protetto dalle sovracorrenti. Se tale funzione è affidata ad un interruttore magnetotermico, nel quadro a monte, dedicato al solo Inverter non ci sono problemi se la linea è in doppio isolamento.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto Utentefirefox » 15 mar 2025, 17:14

Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori installati nel tratto d'impianto compreso tra l'uscita dell'inverter e il punto di parallelo con la rete elettrica non è sufficiente per garantire la completa protezione?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[6] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mar 2025, 17:36

firefox ha scritto:Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori


Corto e sovraccarico della linea come li gestisci ?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[7] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto Utentefirefox » 15 mar 2025, 18:05

ThEnGi ha scritto:
firefox ha scritto:Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori


Corto e sovraccarico della linea come li gestisci ?

O_/

:ok:
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

1
voti

[8] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mar 2025, 20:36

Io prevedo sempre un magnetotermico differenziale come DDG.
Dove effettuo il parallelo con l'impianto d'utenza metto un magnetotermico.
Forse ridondanti.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto Utentefirefox » 16 mar 2025, 19:06

Ridondanti anche perché adesso non è più richiesta (ovviamente in certe condizioni previste dalla delibera) l'installazione del contatore di produzione M2 per cui non è più obbligatorio il suo sezionamento con opportuni dispositivi di protezione sia a monte che a valle di esso?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 12 set 2025, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio precedente.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[10] Re: Dispositivo protezione uscita inverter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 apr 2025, 13:14

Avere un sezionamento AC in prossimità dell'inverter (se più di uno ovviamente le cose cambiano) anche come semplice interruttore di manovra è indubbiamente comodo in ogni caso. Io di solito faccio come Foto UtenteGioArca67

Nel caso di installazione del contatore M2, non ricordo se richiesto dalla CEI 0-21, ho sempre montato un secondo interruttore, anche se agli operatori di e-distribuzione andava bene anche il solo interruttore dedicato (nel punto di parallelo)

In impianti multiinverter, sezionamento in prossimità inverter e interruttore dedicato per singolo convertitore

In impianti multinverter (ma parliamo di potenze nell'ordine del MW) ho invece installato gli scatolati con annessa protezione differenziale direttamente nel quadro di cabina e un semplice IMS sul quadro inverter come da progetto
Saluti
Edit: Ciao Attilio beato a chi ti legge? Spero che tu stia bene... ma si che stai bene, magari sei preso da molto lavoro. Bene ti auguro una santa pasqua e ajò da Stefano.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti