angus ha scritto:Certamente sono le testine che 'regolano' la cosa, ma se DA PROGETTO mi viene chiesto di interrompere la fase della pompa quando non viene richiesto di scaldare...
O forse mi sto perdendo qualcosa?
Se il progetto ti chiede una cosa, tu segui il progetto.
Se però vuoi avere aiuto su come realizzare una termoregolazione, mi corre l'obbligo di dirti che non si fa così.
Il motivo principale te l'ho detto.
C'è un altro motivo: se hai dei pozzetti con sonda annegata, e spegni la pompa, le sonde smetteranno di leggere correttamente la temperatura del fluido e la regolazioni legate a tali sonde perderanno di autorità di regolazione. Cioè misurerai la temperatura del tubo, ma non quella dell'acqua.
La misura della temperatura del fluido termovettore è un obbligo di legge derivante dalle prescrizioni sulle regolazioni climatiche.

Elettrotecnica e non solo (admin)