Flash improvviso strip led e altri
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
0
voti
Ho provato con 0.1 uF... Problema non ancora risolto
0
voti
prova a staccare un filo di alimentazione, poi vedi cosa succede, poi provi a staccare l'altro, se non altro per capirci qualcosa in piu del problema.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
lelerelele ha scritto:prova a staccare un filo di alimentazione, poi vedi cosa succede, poi provi a staccare l'altro.
Puoi spiegarmi meglio?
Comunque presentano ancora il problema sia la strip 12v che le decorazioni 5v.
0
voti
scollegando un filo, o l'altro, verifichi che sia possibile avere una fuga in qualche modo verso terra, che ti accende i led, questo dovrebbe essere il caso che con il condensatore tra fase e neutro non riesci ad eliminare il problema.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
Fuga verso terra
potrebbe essere un filtro di rete di qualcosa? E in caso come si potrebbe risolvere?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Potrebbe essere causato dall'impianto? Ho una casa vecchia,impianto senza terra.
0
voti
Ecco, quindi fuga verso terra esclusa 
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Pare un mistero
impossibile sia la presa temporizzata wifi?
0
voti
Dove abiti? Sai se la distribuzione è fase - neutro o magari invece fase-fase senza neutro?
Una ipotesi da me fatta nel primo post è che lo interruttore interrompesse il neutro invece della fase, poi tale ipotesi non è più stata presa in considerazione e ci si è focalizzati sullo accoppiamento capacitivo.
A questo punto prova a girare il Tapo (non sapendo se l'interruttore interno è bipolare o interrompe un solo polo) e vedi che succede... se non si risolve neanche così non so più cosa dire.
Una ipotesi da me fatta nel primo post è che lo interruttore interrompesse il neutro invece della fase, poi tale ipotesi non è più stata presa in considerazione e ci si è focalizzati sullo accoppiamento capacitivo.
A questo punto prova a girare il Tapo (non sapendo se l'interruttore interno è bipolare o interrompe un solo polo) e vedi che succede... se non si risolve neanche così non so più cosa dire.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Ho provato anche a girare. Niente. Mi rassegnerò, mistero.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)