[11] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 12 giu 2025, 15:55

Mike ha scritto:
ferri ha scritto:per il cavo termosensibile.. da lettura stringente della ultima 9795 per la sorveglianza dei locali mi pare sia praticamente sempre necessario il cavo ripristinabile, con costi importati.


Sostanzialmente per la protezione in ambiente si richiede un rivelatore di calore con classe di risposta A1 o A2. Il cavo non ripristinabile non rientra in questa classe di risposta. Ma se considero l'ambiente privo di materiale combustibile e sorgenti d'innesco, l'installazione del cavo non resettabile diventa una precauzione aggiuntiva con un costo/benefici accettabile.

Premetto che sono molto ignorante nell'utilizzo dei cavi termosensibili, ma leggendo il prospetto 18 rientro nel caso H< 6 m e quindi posso utilizzare quelli non ripristinabili.

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[12] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 giu 2025, 16:41

Cescu30 ha scritto:usare il punto 5.4.7, qualora non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra esposti è necessaria l'installazione addizionale del 50% dei rivelatori normalmente previsti

La norma UNI 9795 prevede che i rivelatori vadano installati entro il 25% dell'altezza, quindi bisogna motivare la deviazione dalla prescrizione.
(Appendice A.2 lettera c)

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[13] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 12 giu 2025, 16:54

perché il mio elemento sporgente è alto 75 cm. Questa è la mia motivazione. Comunque il punto b) 5.4.5.7, qualora non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra esposti è necessaria l'installazione addizioanle del 50 % dei rilevatori normalmente previsti.
La norma consiglia di di installarli in parallelo, ma ho 82 m di capannone, non posso mettere 72 rilevatori lineari. Ma permette di installarli anche trasversalmente, rispettando i punti a, b, e c.
Non mi sembra che chieda di motivare il perché. Credo che come le pompe antincendio, consiglio sotto battente, ma puoi installarli sopra battente.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[14] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2025, 18:09

Che fosse un locale a se stante l'avevo già dato per scontato vista l'altezza. Se ci sono impianti al suo interno devi sorvegliarlo se è richiesto un IRAI di livello prestazione IV. In tal caso potresti usare cavi termosensibili non ripristinabili solo per le condutture elettriche perché puoi fare solo sorveglianza ad oggetto, non ambiente. Per la sorveglianza dell'ambiente puoi installare le barriere se è fattibile con le varie interferenze. Altrimenti non hai alternative all'impianto in aspirazione, oppure a cavi termosensibili ripristinabili. Valuta costi/benefici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[15] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 giu 2025, 18:12

Tu non hai una copertura a shed ma una copertura piana con elementi sporgenti.
Devi fare riferimento al punto 5.4.5.6 che impone comunque il rispetto del 25%, aumentando del 50% il numero di rivelatori.
Il 25% è richiesto anche per gli shed per installazioni fino a 12 m (5.4.5.7 lettera c)
Quanto sopra hai buoni motivi per non rispettarlo, ma devi motivarlo.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[16] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2025, 18:20

L'Appendice E ti permette di installare un rivelatore lineare di calore non ripristinabile UNI EN 54-28

Screenshot 2025-06-12 181641.png
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[17] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 9:14

Mike ha scritto:Che fosse un locale a se stante l'avevo già dato per scontato vista l'altezza. Se ci sono impianti al suo interno devi sorvegliarlo se è richiesto un IRAI di livello prestazione IV. In tal caso potresti usare cavi termosensibili non ripristinabili solo per le condutture elettriche perché puoi fare solo sorveglianza ad oggetto, non ambiente. Per la sorveglianza dell'ambiente puoi installare le barriere se è fattibile con le varie interferenze. Altrimenti non hai alternative all'impianto in aspirazione, oppure a cavi termosensibili ripristinabili. Valuta costi/benefici.

Dopo una notte di riflessione purtroppo sto proteggendo con un impianto ASD aspirazione.

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[18] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 9:23

Goofy ha scritto:Tu non hai una copertura a shed ma una copertura piana con elementi sporgenti.
Devi fare riferimento al punto 5.4.5.6 che impone comunque il rispetto del 25%, aumentando del 50% il numero di rivelatori.
Il 25% è richiesto anche per gli shed per installazioni fino a 12 m (5.4.5.7 lettera c)
Quanto sopra hai buoni motivi per non rispettarlo, ma devi motivarlo.

Ma il punto 5.4.5.8, dice che nel caso di soffitto con elementi sporgenti, devono applicarsi i criteri di installazione previsti nel punto 5.4.5.7.
Il punto 5.4.5.7 permette di installare in senso trasversale o parallelo all'andamento dello shed e quindi nel mio caso degli elementi sporgenti che sono i tegoli. Al punto B) qualora non sia possibile rispettare i parametri di installazione sopra indicati è necessaria l'installazione del 50%....ecc...
In questo progetto metterò ASD a protezione del controsoffitto, ma per un progetto futuro, vuoi dire che comunque io ho la possibilità di installarli in parallelo e devo installarli in parallelo?
Poi viste le dimensioni del piede del tegolo e dell'altezza massima del controsoffitto, ogni tegolo è un riquadro.
i

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[19] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 9:35

Mike ha scritto:L'Appendice E ti permette di installare un rivelatore lineare di calore non ripristinabile UNI EN 54-28

Screenshot 2025-06-12 181641.png

In questa tabella c'è un errore, ma non me lo ricordo più.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[20] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 giu 2025, 9:42

Cescu30 ha scritto:Ma il punto 5.4.5.8, dice che nel caso di soffitto con elementi sporgenti, devono applicarsi i criteri di installazione previsti nel punto 5.4.5.7.


Corretto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand