Ciao a tutti,
un aiuto su come gestire il rifacimento di una cabina BT/MT di un impianto di produzione.
La situazione è la seguente:
quadro BT -> trafo BT/MT -> quadro MT di consegna alla rete
Tutto l'impianto risale ai primi anni 2000.
Se volessi fare un revamping/repowering, in merito ai quadri MT cosa bisognerebbe valutare, a parte il costo, per scegliere tra
- un eventuale riutilizzo dei quadri MT
- una sostituzione completa dei quadri MT
?
Grazie delle risposte
Manutenzione o sostituzione vecchio quadro MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Ciao,
per la parte di allaccio alla MT io partirei dalla norma CEI-016.
Come seconda cosa guarderei UE 2024/573 che vietera' in UE i sezionatori di MT in gas SF6 a partire dal 1/1/2026.
per la parte di allaccio alla MT io partirei dalla norma CEI-016.
Come seconda cosa guarderei UE 2024/573 che vietera' in UE i sezionatori di MT in gas SF6 a partire dal 1/1/2026.
-

EnricoMigliore
320 1 3 - Messaggi: 45
- Iscritto il: 12 mar 2025, 10:28
2
voti
perché vuoi sostituire i quadri mt?
non sono conformi cei016? non sono stati mantenuti?
se le celle funzionano, il relè di protezione interviene e non hanno problemi... non penso sia necessario
non sono conformi cei016? non sono stati mantenuti?
se le celle funzionano, il relè di protezione interviene e non hanno problemi... non penso sia necessario
1
voti
iemai ha scritto:Se volessi fare un revamping/repowering, in merito ai quadri MT cosa bisognerebbe valutare, a parte il costo,
Non c'è altro da valutare se non il costo. Se i quadri MT sono stati realizzati a regola d'arte e mantenuti correttamente si possono utilizzare fino a esaurimento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie a tutti per le risposte.
Per chiarire:
- La corretta manutenzione dei quadri implica la disponibilità di certificati del produttore e di regolare manutenzione (report di test sulle protezioni o altro?
- Se l'impianto viene potenziato, non deve essere adeguato alla CEI 0-16 aggiornata alla data di entrata in esercizio del potenziamento, quindi cambiare almeno l'SPI e i TA-TV di misura?
- Devono essere verificato che il quadro MT sia idoneo alle nuove correnti a seguito del potenziamento?
Per chiarire:
- La corretta manutenzione dei quadri implica la disponibilità di certificati del produttore e di regolare manutenzione (report di test sulle protezioni o altro?
- Se l'impianto viene potenziato, non deve essere adeguato alla CEI 0-16 aggiornata alla data di entrata in esercizio del potenziamento, quindi cambiare almeno l'SPI e i TA-TV di misura?
- Devono essere verificato che il quadro MT sia idoneo alle nuove correnti a seguito del potenziamento?
1
voti
Il costruttore del quadro è interessato fino ad un certo punto nel senso che puoi appoggiarti a ditte esterne sia per la manutenzione dei quadri che per i test delle protezioni che ti rilasceranno la documentazione.
Mi sembra di capire che il tuo è un impianto attivo, fai due conti di cosa cambia con le modifiche che vai a fare sia in condizioni di funzionamento normale che di guasto e vedi se il quadro rimane adeguato o ci sono dei componenti da sostituire.
In generale fai questo controllo su tutti i componenti interessati, quindi anche cavo e quadro bt, non so cosa stai cambiando ma di solito vengono più interessati dalle modifiche i componenti bt che la parte MT.
Mi sembra di capire che il tuo è un impianto attivo, fai due conti di cosa cambia con le modifiche che vai a fare sia in condizioni di funzionamento normale che di guasto e vedi se il quadro rimane adeguato o ci sono dei componenti da sostituire.
In generale fai questo controllo su tutti i componenti interessati, quindi anche cavo e quadro bt, non so cosa stai cambiando ma di solito vengono più interessati dalle modifiche i componenti bt che la parte MT.
2
voti
I quadri MT vanno sostituiti se le apparecchiature di manovra e protezione non funzionano più. Ad esempio se una volta aperto un sezionatore quando è il momento di ridare tensione non si è più capaci di farlo (con le vecchie cabine che non sono mai state sottoposte a manutenzione capita spesso…). Ma se tutto funziona correttamente non sussistono motivi per la sostituzione.
1
voti
iemai ha scritto:- La corretta manutenzione dei quadri implica la disponibilità di certificati del produttore e di regolare manutenzione (report di test sulle protezioni o altro?
La disponibilità dei certificati non centrano nulla con la regolare manutenzione.
iemai ha scritto:- Se l'impianto viene potenziato, non deve essere adeguato alla CEI 0-16 aggiornata alla data di entrata in esercizio del potenziamento, quindi cambiare almeno l'SPI e i TA-TV di misura?
Solo per il DG, ma non è detto che devi cambiare la cella completamente.
iemai ha scritto:- Devono essere verificato che il quadro MT sia idoneo alle nuove correnti a seguito del potenziamento?
Certo, ma gli interruttori MT hanno una corrente nominale di 630A
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)