Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pompa immersione scatta interruttore termico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 15 lug 2025, 16:12

Saluti a tutti, ho acquistato una pompa da immersione BSP-3/06MR della C.R.I. PUMPS, purtroppo un sabato mattina dall'unico rivenditore della zona aperto, in sostituzione di un'altra pompa.
La pompa è a 20 metri di profondità con una colonna di acqua sopra di 7 metri in un pozzo artesiano.
Abbinata alla pompa di 1KW 1.3cv 220 c'è un interruttore termico di 6A e un condensatore di 20uf.
Appena istallata ha funzionato per qualche minuto e poi si è bloccata, sbloccata dal pulsante è andata avanti x qualche giorno e poi di nuovo si è bloccata. Ho chiamato un elettricista che con la pinza amperometrica ha rilevato un picco di 1,5kw, rilevato anche dal display dell'inverter del fotovoltaico, e 6,2 A di picco.
Purtroppo ogni 3-4 giorni si blocca e devo sbloccarla aprendo il coperchio del pozzo, operazione non molto piacevole. Su internet ho visto che per pompe simili vengono utilizzati interruttori termici di 7 8 e anche 10 A con condensatori di 30 e anche 40uf.
Ho paura che l'interruttore sia sottodimensionato, ma esiste una formula per stabilire i valori corretti?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteaureliod56
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 31 dic 2024, 17:35

2
voti

[2] Re: pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 lug 2025, 17:14

immagine_2025-07-15_171434695.png

Dati del produttore.
La corrente del dispositivo di protezione della pompa deve essere di poco superiore a 6,5 A: se è inferiore a 6,5 A è normale che apra, se è molto superiore a 6,5 A non protegge la pompa. Il condensatore indicato dal produttore della pompa ha capacità di 30 uF
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 15 lug 2025, 18:40

grazie per la risposta, ho visto anche io la tabella, ma la cosa assurda è che la pompa viene venduta con la scatola provvista di presa shuko con l'interruttore termico da 6A e condensatore da 20uf e la scatola non è stata aperta.
A questo punto non so se posso pretendere dal venditore di sostituire sia l'interruttore che il condensatore.
Quando sono andato a riferirgli la situazione dopo 2 giorni mi ha liquidato dicendomi di chiamare un elettricista.
Io però la tabella l'ho trovata ieri.
Nel caso in cui dovessi fare le modifiche a mie spese dovrei mettere un interruttore da 7A e un condensatore da 30uf ho capito bene?
grazie di nuovo.
Avatar utente
Foto Utenteaureliod56
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 31 dic 2024, 17:35

0
voti

[4] Re: pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 lug 2025, 19:42

Non sarà forse inappropriata la curva dell'interruttore?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 9:15

Scusate la mia ignoranza ma non so cosa sia la curva dell'interruttore termico, ho notato però che in internet le scatole di controllo abbinate alle pompe da 1KW hanno interruttori da7-8A e 25-30 o 35 il valore del condensatore.
Ditte come Pedrollo o come Dab che vendono anche le pompe oppure altre ditte che vendono solo i quadri di controllo, con pompe da 1KW mettono un interruttore da 7A e un condensatore minimo 25uf.
Sono ignorante in materia e quindi non so cosa posso rischiare a mettere un interruttore da 7A e un condensatore da 25 o 30uf al posto di quelli esistenti.
La cosa certa è che l'elettricista non ha trovato anomalie nel circuito, però ha detto che l'assorbimento è di 1,5kw e 5,9A con picchi di 6,2 quindi oltre 6A dell'interruttore.
Grazie di nuovo a chiunque mi possa dare un consiglio.
Avatar utente
Foto Utenteaureliod56
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 31 dic 2024, 17:35

0
voti

[6] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 lug 2025, 9:18

aureliod56 ha scritto:
Sono ignorante in materia e quindi non so cosa posso rischiare a mettere un interruttore da 7A e un condensatore da 25 o 30uf al posto di quelli esistenti.

Rischi che la pompa funzioni senza andare inutilmente in blocco.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto UtenteAria » 16 lug 2025, 10:13

Scusa la domanda ma come viene gestita la pompa?
C'è un pressostato che comanda la pompa per farla partire quando la pressione è bassa ed uno per farla staccare?
Oppure c'è un flussostato?
La pompa va sempre o fa stacca/attacca?
Ha un inverter o comando diretto?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[8] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 lug 2025, 10:32

Non mi risulta ci siano interruttori automatici da 7A.
Forse è un salvamotore?
Puoi mettere una foto con le scritte ben visibile di ciò che chiami interruttore?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto Utentepakk » 16 lug 2025, 10:44

Manda il codice del kit che ti è stato venduto.
Magari hanno semplicemente errato nel creare la scatola "kit".
Il rivenditore è una GDO?
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[10] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico

Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 10:50

la pompa è a 20 metri dentro un pozzo che per 14 metri è largo 1 metro e per altri 12 metri è artesiano, l'acqua è a quota 13 metri sopra la pompa ci sono 7 metri di acqua. L'acqua viene immessa tramite galleggiante in un deposito e poi successivamente in pressione in autoclave da altra pompa e serve per innaffiare l'orto tramite elettrovalvole ed il giardino.
Il deposito e l'autoclave si trovano un un seminterrato a circa 6 metri dal pozzo.
Per quanto riguarda l'interruttore è il classico interruttore termico a riarmo manuale tramite pulsante che è dentro una scatola con il condensatore sotto il coperchio del pozzo.
Spero di essere stato esaustivo, se avete bisogno di altri chiarimenti sono a disposizione.
Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utenteaureliod56
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 31 dic 2024, 17:35

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti