spigo98 ha scritto:Nel caso la Utp sia 225V, avremo che 225V/50A = 4,5 ohm.
quindi dovremo stare sotto i 4.5 ohm
combinazione alquanto improbabile.
in una rete a neutro compensato la corrente di guasto è di solito 50 A (20 kV) o 40 A (15 kV).
capita di trovare 70 A a 20 kV.
in questa configurazione il tempo di eliminazione del guasto è (sempre dalla mia esperienza) >>10 s, al quale corrisponde una Utp di 80 V.
e come detto è praticamente il più favorevole.
sui neutri isolati le correnti di guasto sono dell'ordine delle centinaia di ampere, e il tempo di eliminazione è (sempre, dalla mia esperienza) di 0,69 s, al quale corrisponde una Utp di 159 V.
con neutro isolato quindi, maggiore è la corrente di guasto, più gravoso sarà il dimensionamento di un impianto di terra.
Cescu30 ha scritto:a cosa serve installare corda di rame nuda e picchetti nell'edificio (sistema TN-S)? in caso di guasto a terra , la corrente di guasto scorre dal conduttore sotto tensione alla massa, e da lì attraverso il conduttore PE e il neutro fino al nodo di alimentazione, ritorna al centro stella del trasformatore. Oppure mi sbaglio ?
quello che descrivi è un guasto a terra in bassa su un sistema TN-S; l'impianto di terra in un TN-S serve per un guasto a terra in media.
in linea teorica un impianto di terra su un sistema TN-S potrebbe limitarsi a quello di cabina, senza necessariamente installare picchetti e corde attorno all'edificio;
nel caso in cui l'edificio necessita di un impianto di terra per altri motivi, ad esempio per scariche atmosferiche, allora le cose cambiano.
nella stragrande maggioranza dei casi gli impianti di terra non vengono ragionati, si preferisce interrare rame che tanto male non fa, se non al portafogli.
abbondare ha un senso quando il suo peso economico è irrisorio rispetto al vantaggio che ottengo (ad esempio aumento la sezione di una dorsale per ampliamenti futuri), ma sotterrare rame senza cognizione di causa spesso non serve a nulla: ai costi dei picchetti bisogna aggiungere i costi della corda nuda, dello scavo, dei rinterri, dei noli, della manodopera...

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





