Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto di terra TN-S

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[11] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 set 2025, 11:58

Foto Utentespigo98 ha scritto:Nel caso la Utp sia 225V, avremo che 225V/50A = 4,5 ohm.
quindi dovremo stare sotto i 4.5 ohm

combinazione alquanto improbabile.
in una rete a neutro compensato la corrente di guasto è di solito 50 A (20 kV) o 40 A (15 kV).
capita di trovare 70 A a 20 kV.
in questa configurazione il tempo di eliminazione del guasto è (sempre dalla mia esperienza) >>10 s, al quale corrisponde una Utp di 80 V.
e come detto è praticamente il più favorevole.

sui neutri isolati le correnti di guasto sono dell'ordine delle centinaia di ampere, e il tempo di eliminazione è (sempre, dalla mia esperienza) di 0,69 s, al quale corrisponde una Utp di 159 V.
con neutro isolato quindi, maggiore è la corrente di guasto, più gravoso sarà il dimensionamento di un impianto di terra.
Foto UtenteCescu30 ha scritto:a cosa serve installare corda di rame nuda e picchetti nell'edificio (sistema TN-S)? in caso di guasto a terra , la corrente di guasto scorre dal conduttore sotto tensione alla massa, e da lì attraverso il conduttore PE e il neutro fino al nodo di alimentazione, ritorna al centro stella del trasformatore. Oppure mi sbaglio ?

quello che descrivi è un guasto a terra in bassa su un sistema TN-S; l'impianto di terra in un TN-S serve per un guasto a terra in media.

in linea teorica un impianto di terra su un sistema TN-S potrebbe limitarsi a quello di cabina, senza necessariamente installare picchetti e corde attorno all'edificio;
nel caso in cui l'edificio necessita di un impianto di terra per altri motivi, ad esempio per scariche atmosferiche, allora le cose cambiano.
nella stragrande maggioranza dei casi gli impianti di terra non vengono ragionati, si preferisce interrare rame che tanto male non fa, se non al portafogli.

abbondare ha un senso quando il suo peso economico è irrisorio rispetto al vantaggio che ottengo (ad esempio aumento la sezione di una dorsale per ampliamenti futuri), ma sotterrare rame senza cognizione di causa spesso non serve a nulla: ai costi dei picchetti bisogna aggiungere i costi della corda nuda, dello scavo, dei rinterri, dei noli, della manodopera...
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[12] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 4 set 2025, 12:04

Grazie . :D
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[13] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 4 set 2025, 12:13

spigo98 ha scritto:Nel caso la Utp sia 225V, avremo che 225V/50A = 4,5 ohm.
quindi dovremo stare sotto i 4.5 ohm


con una Utp di 225V, il tempo di intervento della protezione diventerebbe di circa 0,49s e la corrente di guasto monofase a terra dovrebbe essere superiore a 200A; per questo motivo ho scritto che per un corretto dimensionamento bisogna avere i valori corretti.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[14] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentespigo98 » 4 set 2025, 12:40

Cescu30 ha scritto:[..]
Scusami, non capisco l'utilità dell'anello attorno all'edificio. Che serve per per il coordinamento delle tarature ok.


Per garantire l'equipotenzialità dell'edificio.
Avatar utente
Foto Utentespigo98
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 31 mag 2024, 11:38

0
voti

[15] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 set 2025, 12:45

Foto Utentespigo98 ha scritto:Per garantire l'equipotenzialità dell'edificio.

l'equipotenzialità dell'edificio (si dovrebbe parlare di equipotenzialità delle masse e delle masse estranee), è garantita da PE, EQP ed EQS, non dalla corda nuda.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 154 ospiti