[1] Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 13 set 2025, 18:55

Buonasera a tutti, sto alimentando una struttura con dei generatori sincroni con un assorbimento medio di 1200 kW (alternatori brushless auto eccitanti). Prima era alimentata con un trafo.
Sotto trasformatore mi é stato riferito (non ho avuto modo di verificare ma mi fido) che il Power factor era 0,95. Da quando siamo sotto generatori é salito a 0,99 (dato confermato da tre diversi controller) . Ora mi chiedo, se i carichi sono gli stessi, cosa può causare questo miglioramento? Forse l’eccitatrice?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[2] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

Messaggioda Foto UtenteAria » 16 set 2025, 8:44

I carichi sono gli stessi quindi l'assorbimento di potenza attiva e reattiva sarà più o meno lo stesso.
Mi sembra di capire che con il nuovo assetto non hai più il trasformatore quindi non hai più le sue perdite.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[3] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 16 set 2025, 9:26

Aria ha scritto:I carichi sono gli stessi quindi l'assorbimento di potenza attiva e reattiva sarà più o meno lo stesso.
Mi sembra di capire che con il nuovo assetto non hai più il trasformatore quindi non hai più le sue perdite.

ma questo come spiegherebbe un miglioramento del cosfi? (semmai è vero)
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[4] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

Messaggioda Foto UtenteAria » 16 set 2025, 9:28

parlo della reattiva assorbita dal trasformatore, non c'è più quindi il fdp aumenta
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[5] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 16 set 2025, 13:29

Quindi in pratica quando la rete era sotto trasformatore (generatore e trafo non hanno mai lavorato il parallelo) il trasformatore assorbendo parte della potenza reattiva di fatto faceva diminuire il cosfi. Ora che invece la rete è ad isola con generatori il PF migliorato (di 0,04). Grazie
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57