[1] Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 13 set 2012, 19:35

Buonasera,

Volevo sapere se il fattore k2(della formula I_z=I_0k_1k_2k_3k_4), che tiene conto della eventuale presenza di più circuiti attivi installati sullo stesso piano, si applica solo ai cavi multipolari o anche agli unipolari.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 147
Iscritto il: 21 lug 2012, 17:17

1
voti

[2] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2012, 19:44

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 set 2012, 20:14

Come già postato da Mir , il coefficiente K2 si applica anche ai circuiti con conduttori unipolari. O_/
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[4] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 13 set 2012, 21:14

Grazie! Non ho capito solo una cosa...perché in quel documento c'è scritto "per gruppi di più cavi multipolari: 1 perché c'è un solo cavo"?

Se ho un gruppo di cavi multipolari non vuol dire che ho più cavi multipolari vicini che si scambiano calore?
Avatar utente
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 147
Iscritto il: 21 lug 2012, 17:17

1
voti

[5] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2012, 21:32

k_{2} è un fattore di correzione nel caso di più circuiti installati in fascio o in strato.
Per un numero di circuiti o cavi multipolari di 2 ad esempio a fascio vale 0,80 nel caso di 1 circuito o cavo multipolare a fascio vale 1
tab 7.24
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[6] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 14 set 2012, 19:01

Ok grazie! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 147
Iscritto il: 21 lug 2012, 17:17

1
voti

[7] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto Utentemir » 14 set 2012, 20:48

prego.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[8] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 set 2012, 11:03

anche se Foto Utentemir ha già fugato i tuoi dubbi, per approfondire:

http://ftp-dee.poliba.it:8000/Bronzini/ ... one_12.PDF

da pagina 8 l'argomento che ti interessa. :ok:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

2
voti

[9] Re: Cavi interrati: fattore k2

Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 16 set 2012, 10:47

Grazie :ok: