[1] Taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto Utentecarlouvb » 10 nov 2013, 22:38

Salve, ho dovuto sostituire un compressore ed il nuovo compressore a un consumo di 6A in trifase. E' collegato ad una presa interbloccata con i fusibili come protezione, vorrei sapere che dimensionamento devo usare per essi dato che i precedenti da 2A sono subito saltati all'azionamento. Io ne possiedo da 6A sono troppo elevati? Grazie
Avatar utente
Foto Utentecarlouvb
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 10 nov 2013, 16:25

0
voti

[2] Re: taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2013, 23:05

Il valore di protezione in ampere è pari al valore dell'intensità di corrente nominale in ampere del dispositivo che andranno a proteggere.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto Utentecarlouvb » 10 nov 2013, 23:46

Come faccio a calcolare il valore di intensita' nominale?
Avatar utente
Foto Utentecarlouvb
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 10 nov 2013, 16:25

0
voti

[4] Re: Taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto Utentecarlouvb » 11 nov 2013, 9:40

I dati del motore sono i seguenti:
P=3 kW
V=400 V
I=6 A
Avatar utente
Foto Utentecarlouvb
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 10 nov 2013, 16:25

1
voti

[5] Re: Taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 nov 2013, 9:55

i normali fusibili gG dovrebebro essere almeno da 20A (8A se aM) ma ovviamente va integrata anche una protezione termica
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto Utentecarlouvb » 11 nov 2013, 11:11

Intanto la ringrazio. Come ha fatto a calcolare questi valori?
Avatar utente
Foto Utentecarlouvb
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 10 nov 2013, 16:25

1
voti

[7] Re: Taratura fusibili per compressore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 nov 2013, 11:26

e' sufficiente consultare una tabella di coordinamento per un motore di quella taglia di un costruttore di contattori , rele' termici e salvamotori (ad esempio io ho tratto i dati dalla documentazione Lovato)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Macchine elettriche