Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dubbio su schema circuito ausiliario

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 mar 2020, 18:27

ciao a tutti,
approfittando del periodaccio, ho deciso di approfondire alcuni argomenti dove la ruggine si fa sentire.
mi imbatto quindi in questo schema preso da TNE:
Immagine.png

in didascalia il principio di funzionamento.
sicuramente sono io che non ci arrivo, ma nello schema ausiliario, Q2 e Q3 non dovrebbero essere in parallelo.
scusate per il banale chiarimento, sono quasi in imbarazzo per il quesito :oops:
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,6k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3557
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[2] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 18 mar 2020, 19:16

E' corretto così come rappresentato.
I contatti ausiliari degli interruttori si aprono all'apertura dello stesso. Quindi all'apertura di Q2 o Q3, oppure alla mancanza di rete, la bobina QS si diseccita, aprendo il contatto che chiude il circuito di alimentazione della linea di illuminazione di emergenza.
Le lampade di emergenza si accendono sentendo la mancanza di tensione sul loro circuito di alimentazione.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
244 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 269
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

1
voti

[3] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 mar 2020, 19:24

sono uno stupido idiota.
grazie mille Foto UtenteGiovanni123
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,6k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3557
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[4] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 18 mar 2020, 19:27

Per tutte le volte che mi è stato dato aiuto qui nel forum, ogni tanto fa piacere rispondere ai dubbi di altri :D
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
244 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 269
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

1
voti

[5] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 mar 2020, 19:34

Confermo anch'io, ho dovuto usare il sistema con contatti aux un paio di volte su impianti esistenti e quando l'intervento si è limitato alla sola installazione delle lampade di emergenza.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.115 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2524
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 mar 2020, 19:46

Benvenuto nel club dei dubbi stupidi :mrgreen: :mrgreen:

A me capita solo 100 volte al giorno :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.115 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2524
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[7] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto Utenteferri » 19 mar 2020, 11:05

in parallelo: scatta interruttore Q2 ma contatto aux Q3 resta chiuso: emergenza spenta
in serie: scatta Q2 oppure Q3 cade contattore QS1 emergenza sente mancanza rete, e si accende
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.131 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 352
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[8] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto Utentelillo » 19 mar 2020, 13:24

non mi ero reso conto di averlo pubblicato due volte.
ho unito i due 3D, inserendo la risposta di Foto Utenteferri.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,6k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3557
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[9] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 mar 2020, 13:20

ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.031 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 848
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[10] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 mar 2020, 14:12