Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pali illuminazione a terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 mar 2021, 17:45

Salve siete d'accordo con me che i pali per illuminazione pubblica dotati di cavi e corpi illum. a doppio isolamento, non devono essere messi a terra e se lo sono la terra va scollegata ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 31 mar 2021, 17:58

Concordo pienamente
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mar 2021, 18:17

ciao,
la questione è chiaramente scritta all'art. 714.413.2 della CEI 64-8/7 – Impianti di illuminazione situati all’esterno:
64-8/7 ha scritto:Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle
parti attive con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente
all’impianto di terra.

purtroppo tra tecnici comunali, manutentori, e fenomeni a vario titolo, sembra che la messa a terra sia l'airbag degli impianti elettrici.
aggiungo che la messa a terra di un palo della pubblica illuminazione (utile o meno che sia in base alla classe d'isolamento) ha vita molto breve se fatta bene, a volte è inutile e poco efficiente sul nascere
almeno questo è quello che ho notato dopo un accurata analisi di circa 7500 pali.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[4] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 mar 2021, 18:26

Concordo, l'unica variabile potrebbe essere la presenza della morsettiera su palo che anch'essa dovrà essere a II isolamento.

Tu se ti trovi a fare la verifica su un impianto con i pali a terra seppur tutto a doppio isolamento che fai dici di eliminare la terra ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[5] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mar 2021, 18:46

Foto UtenteDuracell ha scritto:l'unica variabile potrebbe essere la presenza della morsettiera su palo che anch'essa dovrà essere a II isolamento.

certo lo davo per scontato, l'impianto deve essere in classe II nel sua interezza.
Foto UtenteDuracell ha scritto:Tu se ti trovi a fare la verifica su un impianto con i pali a terra seppur tutto a doppio isolamento che fai dici di eliminare la terra ?

devo esserti sincero:
sarebbe il cosiddetto danno oltre la beffa.
immagino parliamo di pali di pubblica illuminazione, ergo res pubblica.
significherebbe pagare qualcuno che vada in giro a tagliare PE, pagato da noi.
di fatto la messa a terra declassa l'impianto in classe I.
in sede di normazione un impianto in classe II è più sicuro di un impianto in classe I, ma questo non significa che un impianto in classe I sia pericoloso, questo mi pare ovvio.
in definitiva, lascio le cose come stanno.
la follia di questa pratica sono anche i costi occulti in questa balorda questione, per fare un esempio:
no terra, no Dpr462, con notevole risparmio economico da parte dell'amministrazione pubblica.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[6] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2021, 19:48

lillo ha scritto:di fatto la messa a terra declassa l'impianto in classe I.


Secondo me
1- Se il dispersore è unico e se a monte c'è un differenziale sono d'accordo a lasciare tutto come è.
2- Se invece i pali sono a terra con lo stesso dispersore ma manca il differenziale bisogna rimediare.
3 -Il terzo caso può essere quello in cui ogni palo è collegato a un proprio picchetto indipendente.
Anche in questo caso si può lasciare tutto come è: il palo è doppiamente a terra, attraverso la sua inevitabile infissione nel plinto di fondazione e attraverso l'inutile picchetto, togliere il secondo collegamento non cambia la questione.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5907
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto Utenteangus » 31 mar 2021, 20:38

Io li vedo spesso collegati a terra tra palo e plinto di fondazione. Mi sono sempre chiesto il senso di tale collegamento, visto che è appunto inevitabile che il palo sia "a terra"... o esistono dei pali metallici, infissi a terra, isolati dalla stessa? :roll:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[8] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 apr 2021, 9:53

In teoria i pali potrebbero anche avere la guaina isolante che copre tutta la parte interrata. In pratica si ferma molto prima.
Cattura.JPG
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5907
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 apr 2021, 11:33

Leggendo su TNE proprio un articolo in merito si legge che il collegamento non è richiesto ma se lo si fa si declassa l'impianto in cl I e se, come nel mio caso, l'imp. di terra è comune a tutti i pali si ha l'obbligo di fare le verifiche 462 periodicamente.
Insomma, non posso dire al cliente che è vietato ma dirgli che sarà obbligato a fare delle verifiche periodiche che senza la messa a terra non farebbe.....
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Pali illuminazione a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2021, 12:13

lillo ha scritto:la messa a terra di un palo della pubblica illuminazione (utile o meno che sia in base alla classe d'isolamento) ha vita molto breve se fatta bene, a volte è inutile e poco efficiente sul nascere
almeno questo è quello che ho notato dopo un accurata analisi di circa 7500 pali.

ciao lillo, se ti va quando hai tempo potresti approfondire questo argomento in base all'esperienza che hai avuto?
mi interessa

ciao
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti