Messaggioda Foto Utentealphabit » 13 giu 2024, 14:04

Ciao a tutti, la nuova versione UNI 9795 del 2 dicembre 2021 richiede che eventuali giunzioni delle linee del sistema di rivelazione e segnalazione incendio vengano realizzate mediante l’impiego di appositi accessori come le scatole di derivazione PH30 o PH120 o morsetti ceramici, al fine di garantire la continuità di esercizio in condizioni d’incendio. Art. 7.1.2

Qualcuno ha avuto modo di approfondire? In un progetto le ho viste indicate per le cassette da dove viene derivata la linea di alimenatzione a 24 V delle targhe, per i comandi degli attuatori ecc.

Grazie, un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[2] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione Incendi

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 giu 2024, 14:10

La novità sono le cassette di derivazione resistenti al fuoco, non i morsetti ceramici sempre utilizzati. Puoi usare morsetti normali entro cassette PH30 o PH120.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione Incendi

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 giu 2024, 14:17

Esistono le cassette di derivazione con resistenza al fuoco fino a 90 min (anche 120, ma sembra sia un po' più complicato trovarle). Normalmente sono di colore arancio.

Io le ho prescritte varie volte e nessuno ha fatto particolari storie
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi

Messaggioda Foto Utentealphabit » 21 giu 2024, 12:03

Grazie a tutti per le risposte, in particolare per cosa utilizzate le cassette? quando contengono i moduli di comando?
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 giu 2024, 14:34

Personalmente le prevedo soltanto per le giunzioni (normalmente relative alla linea di alimentazione 24 Vcc di elettromagneti, targhe, ecc.).

I moduli di comando (immagino che tu ti stia riferendo a moduli di ingresso/uscita) li faccio posare in normali cassette o all'interno delle custodie predisposte dai costruttori.