[1] Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utentewizard » 18 gen 2013, 16:50

Salve a tutti
Cosa succede se collego la fase al neutro? E se collego neutro e messa a terra?
Avatar utente
Foto Utentewizard
25 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 162
Iscritto il: 12 gen 2013, 17:48

0
voti

[2] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 gen 2013, 17:11

wizard ha scritto:Cosa succede se collego la fase al neutro?

un bel cortocircuito
wizard ha scritto:E se collego neutro e messa a terra?

neutro e conduttore di terra sono due conduttori allo stesso potenziale ma che svolgono un ruolo decisamente diverso.
essendo allo stesso potenziale (in teoria) potrebbe non accadere nulla, ovvero potrebbero non intervenire i sistemi di protezione.
se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.

nel sistema TN i due conduttori convivono, o meglio il conduttore PEN svolge il compito di entrambi.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 17:12

Se non lo fai è meglio :mrgreen:
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[4] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 gen 2013, 17:13

ma dubito abbia voglia di farlo...
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 17:14

lillo ha scritto:se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.

E se c'è interviene il differenziale, delle volte.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[6] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 gen 2013, 17:16

lillo ha scritto:se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.

in questo caso non può scattare il differenziale, dato che se vi è ddp vi è corrente circolante?
essendo la resistenza dei cavi bassa presumo che non sia difficile arrivare a 30 mA...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 17:17

Certo che può. Se c'è ed è funzionante interviene.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[8] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 18 gen 2013, 17:19

in questo caso non può scattare il differenziale, dato che se vi è ddp vi è corrente circolante?


Di solito scatta, ma potrebbe anche non scattare.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utentewizard » 18 gen 2013, 17:20

Innanzitutto grazie :-) poi volevo sapere altre cose.
1) cosa potrebbe portare alla formazione di tensioni indesiderate?
2) cosa indicano le sigle TT, Tn e PEN?
3) differenziale=salvavita? (perdonate l'uso di termini terra terra :D )
Avatar utente
Foto Utentewizard
25 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 162
Iscritto il: 12 gen 2013, 17:48

0
voti

[10] Re: Fase, neutro e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2013, 17:22

wizard ha scritto:Cosa succede se collego la fase al neutro?

fai che non succeda, il cortocircuito che si realizza è una delle peggiori condizioni di rischio per persone e cose in campo elettrico.