Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

usare interruttore come presa di energia elettrica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: usare interruttore come presa di energia elettrica

Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2018, 17:33

ness1 ha scritto:A questo punto basterebbe solo derivare dalla più vicina cassetta di derivazione il neutro circuito luci e il PE.

Non sono d'accordo, una presa anche se con portata da 10 A fa parte del circuito prese e non del circuito luce, e poi una volta raggiunta la "cassetta di derivazione" perché non derivare correttamente dalla linea prese.
in [9]..
ness1 ha scritto:Chiamando un'elettricista, questi ti risolverà il problema in dieci minuti.

..
in [8] ..
mir ha scritto:E se invece si chiama un elettricista, non sarebbe meglio.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[12] Re: usare interruttore come presa di energia elettrica

Messaggioda Foto Utenteness1 » 19 ott 2018, 21:26

mir ha scritto:Non sono d'accordo, una presa anche se con portata da 10 A fa parte del circuito prese e non del circuito luce,

Ognuno è libero di avere le proprie opinioni.
Avatar utente
Foto Utenteness1
61 2
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 17 ott 2018, 0:09

0
voti

[13] Re: usare interruttore come presa di energia elettrica

Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2018, 9:33

ness1 ha scritto:Ognuno è libero di avere le proprie opinioni.

Questo è fuori discussione.
Il punto è che la realizzazione degli impianti elettrici non è frutto di "opinioni", ma di realizzazioni a regola d'arte secondo la buona tecnica e quanto indicano le norme.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[14] Re: usare interruttore come presa di energia elettrica

Messaggioda Foto Utenteness1 » 20 ott 2018, 11:55

Le norme e la buona tecnica dicono che i circuiti devono essere protetti dalle sovracorrenti e dai guasti a terra (in seno all'argomento di questa discussione).
I circuiti devono essere individuabili/riconducibili allo o agli interruttori di protezione e sezionamento.
Potremmo dire ragionevolmente che derivando una presa 10A dal circuito luci per collegarvi stabilmente una piantana e segnalandolo sull'interruttore del quadro abbiamo assolto alle norme e alla buona tecnica?
Ma se la risposta di mir, fosse negativa, potrei gentilmente averne spiegate le ragioni tecniche?
Avatar utente
Foto Utenteness1
61 2
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 17 ott 2018, 0:09

0
voti

[15] Re: usare interruttore come presa di energia elettrica

Messaggioda Foto Utenteness1 » 20 ott 2018, 12:03

Aggiungo a scanso di equivoci che la mia non è una provocazione. Nella cassetta di derivazione di pertinenza potrebbe non transitare la linea prese.
Se tecnicamente rispetto la buona tecnica e di riflesso la norma quanto diventa soggettiva la cosa?
Distinguiamo le opinioni personali e il nostro modo di fare da ciò che può essere fatto.
Mi rendo conto che non è cosa sempre facile. Capita anche a me di dovere mettere in discussione i miei "dogmi"
Avatar utente
Foto Utenteness1
61 2
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 17 ott 2018, 0:09

0
voti

[16] Re: usare interruttore come presa di energia elettrica

Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2018, 17:45

Premesso che siamo d'accordo in:
a -
ness1 ha scritto:Le norme e la buona tecnica dicono che i circuiti devono essere protetti dalle sovracorrenti e dai guasti a terra

b -
ness1 ha scritto:I circuiti devono essere individuabili/riconducibili allo o agli interruttori di protezione e sezionamento.

c -
ness1 ha scritto:Distinguiamo le opinioni personali e il nostro modo di fare da ciò che può essere fatto.

E che la richiesta dell'op in [1] sia chiara..
tarlo ha scritto:Salve ,mi chiedevo se fosse possibile trasformare un interruttore da muro in una presa diretta bipolare per attaccare direttamente una lampada che ha il suo personale interruttore.Ovviamente escludendo cosi la lampada o lampadario originariamente collegato..

ora considerando che per questo tipo di attività elettrica sia necessaria una certa conoscenza/manualità nel campo, onde evitare i noti rischi di natura elettrica,oltre la mancanza di dettagli (punto luce..capacità per l'op di rilevare se sia o meno a doppio isolamento..cablaggi etc) e la non chiara esposizione, tu stesso scrivi..
ness1 ha scritto:Dal primo messaggio non si capisce bene, si parla prima di interruttore e poi di deviatore.

non riesco a comprendere cosa Foto Utenteness1 ci trovi di così profondamente sbagliato nel mio suggerire..
in [4] ..
mir ha scritto: non è possibile, a mio avviso installare una presa in luogo di un interruttore, a meno di non rivedere la parte di circuito elettrico (conduttori..linea di alimentazione) considerazioni e verifiche che è consigliabile lasciar fare ad un elettricista.

tant'è che poi anche te
in [10] concludi con
ness1 ha scritto:Chiamando un'elettricista, questi ti risolverà il problema in dieci minuti.

..
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti