da
6367 » 25 set 2011, 17:22
il Pe che ho adesso viene dal pozzetto e si va a collegare a tutti gli altri PE tramite una scatola di derivazione, so che devo portare il PE nel centralino, ma come lo dovrò collegare?
A che distanza si trova questa scatola di derivazione dal centralino?
Con-trade parla di una distanza massima di 50 cm, in che senso?
Questi 50 cm (raccomandati, massimo 1 metro come da norma), sono la somma dei cavi di collegamento con la linea entrante (fase e neutro) e il cavo di collegamento con il PE (nel tuo caso la distanza dalla scatola ove c'è il nodo dei PE).
Attenzione: è vero che devi portare nel centralino il PE, ma non un PE qualunque. Quello principale che arriva dalla terra e da cui si diramano tutti gli altri.
Immagina una sovratensione: l'SPD la cortocircuita. Che percorso fa la corrente attraverso l'SPD? alla tensione residua che è presente sui morsetti dell'SPD (Up), devi aggiungere la caduta di tensione, durante la sovratensione, sui suoi cavi di collegamento...